Re: Výběr vhodného frekvenčního měniče

David Obdrzalek David.Obdrzalek na mff.cuni.cz
Středa Duben 5 12:39:18 CEST 2017


Od tebe bych spis cekal napad vykopat ze sousedniho okresu pozdemni chodbu a udelat 
pod tim poradnou civku ;-)

D.O.


On 5 Apr 2017 at 17:59, balu wrote:
> Predsa by si neriskoval znicenie varky piva koli EMC problemu. Uz vidim ako v ramci
> konkurencneho boja chodia tajni spioni-brigadnici odpajat tienenie na kabloch od
> frekvencnych menicov. Vzdy len niekde a vzdy na inom konci :-p
> 
> 
> 
> > On 5 Apr 2017, at 17:36, Kručinský Ladislav <ladislav.krucinsky na linde-mh.cz>
> wrote:
> > 
> > A sakra, to je dost důležitá informace s tím kabelem, děkuji za ni.
> > Měření teplot tam samozřejmě bude.
> > 
> > Zdravím
> > Ladislav Kručinský
> > 
> > 
> > -----Original Message-----
> > From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Roman Vostřel
> > Sent: Wednesday, April 05, 2017 9:23 AM
> > To: HW-news
> > Subject: Re: Výběr vhodného frekvenčního měniče
> > 
> > Mě se třeba osvědčily už dříve zminované FM LG z TME. Provozujeme jich kolem
> 100ks, od 0,75kw do 7,5kw, nestaršímu bude k 10 letům a bez poruchy. Většina jich
> jede 24h, řízení různých čerpadel, ventilátorů a pod.  Jenom nepřežijí zkrat na
> kabelu k motoru při chodu, nebo když si elektrikář splete svorky, ale to asi žádný
> FM.
> > Měnič stačí umístit do vhodně velkého rozvaděče, nebo mu doplnit malý
> ventilátorek.  Vyjde to levněji, než měnič s krytím. Rozvaděče mají v katalogu
> uvedené i ztrátové teplo, které umějí předat stěnama do prostoru.
> > Nejde umístit do stávajícího rozvaděče stroje?
> > Co tu nezaznělo a je důležité, na výstupu musí být použit kvalitní stíněný 4
> žilový kabel, jinak to strašně ruší vše okolo, hlavně pokud tam je nějaké měření
> teplot a tak.
> > 
> > Dne 5.4.2017 v 8:37 Kručinský Ladislav napsal(a):
> >> Děkuji za názory a dovolím si trošku přitlumit rozbíhající se flame - opravdu to
> bude pro jednoúčelové zařízení, nechceme si s tím hrát, jenom zapnout a regulovat
> otáčky spíše v oblasti pod 50 Hz (předpokládám že kmitočet 50Hz bude znamenat
> jmenovité otáčky motoru).
> >> Ten měnič s IP66 vypadá dobře leč bohužel cena za krytí je (jako u všech dalších
> elektroinstalačních věcí - zásuvky, vypínače...) dost vysoká. Ale asi se nedá nic
> dělat, protože dát měnič s krytím IP20 do škatule IP65 je blbost kvůli chlazení
> domnívám se.
> >> Pane Labaji, jen mně zarazilo: proč nechcete napovídat ohledně konkrétního typu
> měniče? Já bych právě, jelikož jsem touto problematikou nepoznamenaný, uvítal
> odkazy na konkrétní typy a hlavně jejich dodavatele.
> >> 
> >> Zdravím
> >> Ladislav Kručinský
> >> 
> >> -----Original Message-----
> >> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Petr 
> >> Labaj
> >> Sent: Tuesday, April 04, 2017 9:34 PM
> >> To: HW-news
> >> Subject: Re: Výběr vhodného frekvenčního měniče
> >> 
> >> Ano, pokud měnič kupuji jen pro klasický motor a vím, že ho nikdy nikam jinam
> nepoužiju, pak skutečně většinou stačí nějakých 100-150 Hz.
> >> Pokud si ale kupuji svůj jediný měnič, který klidně v budoucnu použiju kdoví k
> čemu, tak bych byl hloupý, kdybych si předem zavřel vrata k vyšším frekvencím.
> >> Ale kdo chce kam ...
> >> 
> >> PL
> >> 
> >> *******************************
> >> 
> >> Dne 4.4.2017 v 21:29 Zdeněk napsal(a):
> >>> Je sice hezké, že měniče umí 400 Hz, ale totéž by musel zvládat i motor.
> >>> Běžný 50 Hz motor má použitelné maximum kolem 100 Hz...
> >>> Zdeněk
> >>> 
> >>> -----Original Message-----
> >>> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Petr 
> >>> Labaj
> >>> Sent: Tuesday, April 04, 2017 9:22 PM
> >>> To: HW-news
> >>> Subject: Re: Výběr vhodného frekvenčního měniče
> >>> 
> >>> Na rozdíl od široce zaužívané (nesprávné) praxe se měniče vybírají 
> >>> nikoli podle výkonu, ale podle proudu.
> >>> "Výkon" totiž u měniče nic neznamená. Dva motory se stejným výkonem 
> >>> mohou potřebovat pro svůj plný výkon dost rozdílný proud.
> >>> 
> >>> Vaše aplikace to sice asi striktně nepotřebuje, ale určitě už bych 
> >>> dneska nekupoval skalární měnič, zásadně jen vektorový.
> >>> Je dobré si pohlídat, aby měnič měl nějaký panel pro možnost programování.
> >>> Výhodou je možnost připojit se k němu taky přes RS485, např. Modbusem.
> >>> Přece jen na velké obrazovce se ladí parametry poněkud pohodlněji než 
> >>> klováním do 2-4 tlačítek. Navíc si po nastavení měniče můžete 
> >>> konfiguraci uložit a pří případném výpadku EEPROM nebo výměně za jiný 
> >>> kus stejného měniče ji tam snadno nasypat zpět.
> >>> 
> >>> Potenciometr přímo na měniči člověk většinou nevyužije, v praxí bývá 
> >>> lepší pověsit potenciometr na drát a dát ho třeba ještě s tlačítky 
> >>> start a stop někam uživateli po ruce (měnič je pak někde schovaný 
> >>> přes bordelem, stříkající vodou, emulzí, šponama atd.).
> >>> 
> >>> Ještě je rozdíl, jestli měnič obsahuje filtr nebo ne. V neprůmyslovém 
> >>> prostředí se filtr celkem hodí.
> >>> 
> >>> Slušný měnič v dnešní době umí rozsah aspoň 0-400 Hz, většinou pak až 
> >>> do 500 Hz (nad 550 Hz je regulatorní omezení, aby se to nedalo 
> >>> zneužít v Iránu pro pohon rychloběžných odstředivek pro separaci U235/238).
> >>> Je dobré, když měnič umí nastavit více spínacích frekvencí, třeba v 
> >>> rozsahu
> >>> 4-16 kHz. Některé motory jsou u některých frekvencí dost hlučné (pískavé).
> >>> 
> >>> Některé měniče mají pak různé šikovné vychytávky, jako třeba 
> >>> jednoduché PLC přímo v sobě, bezpečnostní vstupy atd.
> >>> 
> >>> Mezi měniči jsou docela rozdíly, to zase ne že ne. Můžete si koupit 
> >>> nějakého Micromastera od Siemense, a pak každé 2 roky kupovat nového.
> >>> Nebo si koupíte třeba měnič Fuji, a ten pak můžou používat ještě děti vašich
> dětí.
> >>> 
> >>> Nechci napovídat, ale bezvadný 8A měnič Fuji Ace  (odpovídá motoru 
> >>> cca
> >>> 1.5
> >>> kW) se dá koupit za cca 4800 Kč + DPH.
> >>> 
> >>> PL
> >>> 
> >>> _______________________________________________
> >>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz 
> >>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> >>> 
> >> _______________________________________________
> >> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz 
> >> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> >> _______________________________________________
> >> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz 
> >> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> > 
> > 
> > _______________________________________________
> > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> > _______________________________________________
> > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> > Hw-list na list.hw.cz
> > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list





Další informace o konferenci Hw-list