Re: Výběr vhodného frekvenčního měniče

jurp jurp na volny.cz
Středa Duben 5 12:06:23 CEST 2017


A na draty z toho stineneho kabelu do motorove svorkovnice FM doporucuji dat
feritovy toroid. Udelat dva pruvleky pracovnimi vodici. PE se zapojuje bokem 
primo na menic.
V TME je to napr. MS-130060-2, nebo T132-26. Coz by pro maly vykon mohlo stacit.

JURP


Dne 5.4.2017 v 11:36 Kručinský Ladislav napsal(a):
> A sakra, to je dost důležitá informace s tím kabelem, děkuji za ni.
> Měření teplot tam samozřejmě bude.
>
> Zdravím
> Ladislav Kručinský
>
>
> -----Original Message-----
> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Roman Vostřel
> Sent: Wednesday, April 05, 2017 9:23 AM
> To: HW-news
> Subject: Re: Výběr vhodného frekvenčního měniče
>
> Mě se třeba osvědčily už dříve zminované FM LG z TME. Provozujeme jich kolem 100ks, od 0,75kw do 7,5kw, nestaršímu bude k 10 letům a bez poruchy. Většina jich jede 24h, řízení různých čerpadel, ventilátorů a pod.  Jenom nepřežijí zkrat na kabelu k motoru při chodu, nebo když si elektrikář splete svorky, ale to asi žádný FM.
> Měnič stačí umístit do vhodně velkého rozvaděče, nebo mu doplnit malý ventilátorek.  Vyjde to levněji, než měnič s krytím. Rozvaděče mají v katalogu uvedené i ztrátové teplo, které umějí předat stěnama do prostoru.
> Nejde umístit do stávajícího rozvaděče stroje?
> Co tu nezaznělo a je důležité, na výstupu musí být použit kvalitní stíněný 4 žilový kabel, jinak to strašně ruší vše okolo, hlavně pokud tam je nějaké měření teplot a tak.
>
> Dne 5.4.2017 v 8:37 Kručinský Ladislav napsal(a):
>> Děkuji za názory a dovolím si trošku přitlumit rozbíhající se flame - opravdu to bude pro jednoúčelové zařízení, nechceme si s tím hrát, jenom zapnout a regulovat otáčky spíše v oblasti pod 50 Hz (předpokládám že kmitočet 50Hz bude znamenat jmenovité otáčky motoru).
>> Ten měnič s IP66 vypadá dobře leč bohužel cena za krytí je (jako u všech dalších elektroinstalačních věcí - zásuvky, vypínače...) dost vysoká. Ale asi se nedá nic dělat, protože dát měnič s krytím IP20 do škatule IP65 je blbost kvůli chlazení domnívám se.
>> Pane Labaji, jen mně zarazilo: proč nechcete napovídat ohledně konkrétního typu měniče? Já bych právě, jelikož jsem touto problematikou nepoznamenaný, uvítal odkazy na konkrétní typy a hlavně jejich dodavatele.
>>
>> Zdravím
>> Ladislav Kručinský
>>
>> -----Original Message-----
>> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Petr
>> Labaj
>> Sent: Tuesday, April 04, 2017 9:34 PM
>> To: HW-news
>> Subject: Re: Výběr vhodného frekvenčního měniče
>>
>> Ano, pokud měnič kupuji jen pro klasický motor a vím, že ho nikdy nikam jinam nepoužiju, pak skutečně většinou stačí nějakých 100-150 Hz.
>> Pokud si ale kupuji svůj jediný měnič, který klidně v budoucnu použiju kdoví k čemu, tak bych byl hloupý, kdybych si předem zavřel vrata k vyšším frekvencím.
>> Ale kdo chce kam ...
>>
>> PL
>>
>> *******************************
>>
>> Dne 4.4.2017 v 21:29 Zdeněk napsal(a):
>>> Je sice hezké, že měniče umí 400 Hz, ale totéž by musel zvládat i motor.
>>> Běžný 50 Hz motor má použitelné maximum kolem 100 Hz...
>>> Zdeněk
>>>
>>> -----Original Message-----
>>> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Petr
>>> Labaj
>>> Sent: Tuesday, April 04, 2017 9:22 PM
>>> To: HW-news
>>> Subject: Re: Výběr vhodného frekvenčního měniče
>>>
>>> Na rozdíl od široce zaužívané (nesprávné) praxe se měniče vybírají
>>> nikoli podle výkonu, ale podle proudu.
>>> "Výkon" totiž u měniče nic neznamená. Dva motory se stejným výkonem
>>> mohou potřebovat pro svůj plný výkon dost rozdílný proud.
>>>
>>> Vaše aplikace to sice asi striktně nepotřebuje, ale určitě už bych
>>> dneska nekupoval skalární měnič, zásadně jen vektorový.
>>> Je dobré si pohlídat, aby měnič měl nějaký panel pro možnost programování.
>>> Výhodou je možnost připojit se k němu taky přes RS485, např. Modbusem.
>>> Přece jen na velké obrazovce se ladí parametry poněkud pohodlněji než
>>> klováním do 2-4 tlačítek. Navíc si po nastavení měniče můžete
>>> konfiguraci uložit a pří případném výpadku EEPROM nebo výměně za jiný
>>> kus stejného měniče ji tam snadno nasypat zpět.
>>>
>>> Potenciometr přímo na měniči člověk většinou nevyužije, v praxí bývá
>>> lepší pověsit potenciometr na drát a dát ho třeba ještě s tlačítky
>>> start a stop někam uživateli po ruce (měnič je pak někde schovaný
>>> přes bordelem, stříkající vodou, emulzí, šponama atd.).
>>>
>>> Ještě je rozdíl, jestli měnič obsahuje filtr nebo ne. V neprůmyslovém
>>> prostředí se filtr celkem hodí.
>>>
>>> Slušný měnič v dnešní době umí rozsah aspoň 0-400 Hz, většinou pak až
>>> do 500 Hz (nad 550 Hz je regulatorní omezení, aby se to nedalo
>>> zneužít v Iránu pro pohon rychloběžných odstředivek pro separaci U235/238).
>>> Je dobré, když měnič umí nastavit více spínacích frekvencí, třeba v
>>> rozsahu
>>> 4-16 kHz. Některé motory jsou u některých frekvencí dost hlučné (pískavé).
>>>
>>> Některé měniče mají pak různé šikovné vychytávky, jako třeba
>>> jednoduché PLC přímo v sobě, bezpečnostní vstupy atd.
>>>
>>> Mezi měniči jsou docela rozdíly, to zase ne že ne. Můžete si koupit
>>> nějakého Micromastera od Siemense, a pak každé 2 roky kupovat nového.
>>> Nebo si koupíte třeba měnič Fuji, a ten pak můžou používat ještě děti vašich dětí.
>>>
>>> Nechci napovídat, ale bezvadný 8A měnič Fuji Ace  (odpovídá motoru
>>> cca
>>> 1.5
>>> kW) se dá koupit za cca 4800 Kč + DPH.
>>>
>>> PL


---
Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
https://www.avast.com/antivirus



Další informace o konferenci Hw-list