OT UPS pro server

hwnews konference hwnews na cncnet.info
Čtvrtek Září 29 12:46:17 CEST 2016


No vicemene je to asi tak jak pisete. Ono rozpoznat co se v okamziku
vypnuti deje je docela problem - protoze cvakaji relatka, disky, pipa
server i UPSka - proste brajgl.

Je zajimave, ze predchozi server T300 chodil bez problemu - celkova
spotreba noveho serveru je radove stejna jako te T300. V T610 mam jen jedno
CPU a koupil jsem do nej Intel Xeon L5630 coz je suprove ctyrjadro s TDP
40W. Takze i s plnou bednou disku a HW RAID radicem jsem nekde na 105W
prikonu. T300 zrala kolem 100W a bylo tam min disku.

Ja jsem puvodne provozoval server jen na jeden zdroj - usetri se tim cca
10W - kdyz to ale zacalo padat na tu UPS tak jsem zkusil osadit oba, ale
nic se nezmenilo. Problem je evidentne jinde. Navic tyhle zdroje jsou
opravdu nejaky chytrejsi - jsou pripojeny datove do serveru a dokonce maji
i vlastni FW.

Ja mam doma asi dve Eaton/Powerware 9120, ktere umi online rezim s nejakou
volbou HE (vysoka ucinnost), ale i tak podle me pasti kolem 25W. :-( Zase
na druhou stranu pokud bych zase jel na jeden zdroj tak je to uz jen 15W...

Tri baterie do te 9120 asi vyjdou levneji nez nova UPSka.

RV




Dne 29. září 2016 12:09 Jan 'yanek' Bortl <yanek na yanek.cz> napsal(a):

> Zdravim,
>
> koukam na specifikace te osklive krabice:
>
> "Simulated Sine Wave at 230Vac +/- 5%"
>
> Takze obdelnik jak vysity? :-)
>
> <vetseni>
> Nejspis dojde k prepnuti vcas, ale v tu chvili se PFC ve zdroji snazi
> dohnat tu mezeru, UPS to pretizi, zdroj se vypne, UPS se z toho vzpamatuje
> a vam se jevi, ze to nevydrzel zdroj/server.
> </vesteni>
>
> Aspon takto to se za prislusneho jekotu pipaku a kontrolek "overload"
> chova APC BackUPS RS 1500.
>
> Do jiste chvile se to da dohanet vykonem nesinusove UPSky, od jiste chvile
> jen sinusovou UPSkou. Bohuzel (nebo bohudik?) vsechny moderni zdroje maji
> pomerne "agresivni" PFC a tydle levne krabice s tim nepocitaji. Takze to
> misto prechodu se mi jeste nepovedlo spolehlive urcit. Kazdopadne k PFC
> zdroji musi byt sinus UPSka.
>
> Nekde jsem videl nejake reseni s usmerovacem a kondenzatory na 450V za
> vystupem z UPS - ale to nemam odvahu zkouset ani nechat nekde trvale
> pouzite.
>
> Pokud by to byla skutecne sinusova UPS, tak tam se mi neco podobneho
> prihodilo nedavno doma, kdyz byl prechodak na baterkach. Potreboval jsem
> prepojit nabitou UPSku do jine zasuvky a zhaslo vsecko a v zapeti se zaplo
> jakoby nic. (APC SmartUPS 750 XL)
>
> Nezravou a on-line UPSku? Jestli myslite online = dvojita konverze, tak
> takova kombinace se obavam neexistuje :-( Eatony pokud vim umi delat nejaky
> ekonomicky provoz, ze jedou v bypassu pokud je sit cista, ale nemeril jsem
> co zerou samy o sobe. Nehlede na cenu online upsky. A navic jsem na Eaton
> nazloben, protoze UPSka (9130) nepoznala, ze ma mrtve baterie (dve z sesti)
> ani kdyz mela moznost na ty baterie dvakrat jet (ani nepipla a ihned se
> odporoucela) :-(
>
>
> On 29.9.2016 11:38, hwnews konference wrote:
>
> Zdravim,
>
> resim s vymenou domaciho serveru (probehla uz pred desli dobou) problem s
> UPS.
>
> A doposud nebyl problem s zadnym serverem i s temi s dualnim napajenim -
> mam podle me skvelou UPS http://www.cyberpower-eu.c
> om/products/ups_systems/discontinued/bs850elcd.htm
>
> Problem je, ze se stavajicim serverem, proste neustoji prepnuti pri
> vypadku - respektive UPSka prepne a bezi, ale server spadne.
>
> Otazkou je co je problemem. Zda to prepnuti u line-interactive systemu UPS
> (pisou 4ms) a nebo, ze ta UPS je slaba a nez najede plnym vykonem tak to
> houpne.
>
> Problem je to nejak zkouset - v serveru je narvano dost disku a bezi
> nekolik virtualu - nerad bych to odvaril jen temi testy. Je pravdou, ze
> jsem pri vypadku mel jednou pocit jak kdyby ten server se zrestartoval
> dvakrat za sebou - jak kdyby to zacyklovalo.
>
> Server je Dell PE T610 - zkousel jsem provoz jak na jeden zdroj tak i kdyz
> jsou vlozeny oba zdroje. Chova se to stejne.
>
> Myslite, ze je problem s typem UPS a nebo je jen slaba?
>
> Pripadne tip na nejakou nezravou online UPSku?
>
> RV
>
>
>
>
> --
> Jan 'yanek' Bortl <yanek [at] yanek. cz>http://yanek.cz/ | jabber: yanek [at] mitranet. cz
> -----------------------------------------------------------------
> "Maybe one day you will learn that your way is not the only way."
>                                         Opher [StarGate: The Nox]
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20160929/f190f8a0/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list