Jak zapojit stineni od RJ45
Pavel Kadečka
pavel.kadecka na gmail.com
Úterý Září 20 21:23:37 CEST 2016
Pokud se zapojuje stínění na ethernetu, tak se na jedné straně připojí
a na druhé ne.
Zapojovali jsme jednou ethernet do kruhu, asi mezi 5 místy (mezi 5
PLC) a stínění jsme připojili přesně takhle - vždy na jedné straně ano
a na druhé ne. Pak stínění funguje jako stínění proti rušení, ale ne
jako vodič pro vyrovnávání potenciálů mezi různými zeměmi.
P.K.
Dne 20. září 2016 19:45 Pavel Hudecek <edizon na seznam.cz> napsal(a):
> Dobrý den všem,
>
> Mějme zařízení obsahující MCU+PHY. Vede z něj několik dlouhých kabelů 485,
> dále napájení 12 V a drát PE. Kam zapojit stínění z konektoru RJ45?
>
> Hledal jsem k tomu nějaké AN, ale našel jsem jen tisíc obrázků jak správně
> připojit stínění v patchpanelu.
>
> Díky,
> PH
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list