Rekonstrukcia el. rozvodov v byte

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Sobota Září 17 11:02:34 CEST 2016


No já nevím, ale přijde mi jednodušší dávat jistič/chránič kombinovaný, 
než dávat zvlášť chrániče a pamatovat si, který je na co. Dával jsem tyhle
http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/pep_chranicojistic_rcbo_6ka.asp
Odpojuje L i N a nemusíte pro chrániče pamatovat na další volné místo v 
rozvaděči, máte jednoduché drátování. Jsou i za rozumnou cenu.
Jen bych rád někde zjistil, jak je to se spolehlivostí. Klasické 
chrániče vybavují přímo rozdílovým proudem, tyhle RCBO mají zesilovač. 
Nějakou dobu po začátku výroby řešili problémy s asi příliš rychlou 
odezvou, dokázalo to vypadnout při nějaké špičce. Dokonce někdo psal že 
to vyhodilo rušení od frekvenčního měniče. Dělali nějaký dotazník, 
jestli zákazníci dávají přednost vyšší rychlosti, nebo odolnosti proti 
vypadnutí. Kupoval jsem je až po této optimalizaci, tak snad...
Anděl

Dne 17.9.2016 v 1:57 Pavel Hudecek napsal(a):
> Doma mám instalaci z doby, kdy ještě nebylo povinné mít to všude, ale 
> jen v koupelně. Tak mám 2 jističe s chráničema, na světlo a na 
> zásuvky. Občas někdo (typicky nová podnájemníkova slečna) dá prát 
> prádlo, pustí si horkovzdušný ventilátor a jde do vany. Až začne 
> pračka ohřívat vodu, cvak ... a není tma, jen začne být chladněji.
>
> Do novějších instalací jsem dával 2-3. Jeden na světlo a pak ještě 1-2 
> další na to ostatní. Do vily pak i 2 na světlo ve 2 patrech. V menší 
> továrně jsem dával snad asi 5: Světlo nahoře/dole, 1f zásuvky 
> nahoře/dole, 3f zásuvky.
>
> 2 považuji za naprosté minimum. Ve 2 v noci se po tmě špatně hledá, co 
> to způsobilo. 5 bych do bytu asi opravdu nedával.
>
> PH
>
> -----Původní zpráva----- From: Petr Labaj
> Jaký to má půvab cpát tam spoustu fíček?
> Já mám jedno fíčko vždy na celý byt a zatím jsem nepřišel na to, k čemu
> bych jich potřeboval. Tak se ptám proto, abych věděl, o co přicházím.
>
> Bydlím tady 12 let. Předtím jsem to měl 20 let stejně v minulém domě,
> proto jsem to tak udělal i tady.
> Za těch 12 let mi fíčko vylítlo 2x (vždy to udělal sporák, je
> konstrukčně blbě
> navržený). No tak jsem sporák do vyschnutí odpojil, chránič nahodil a 
> jedu
> dál. Šance, že bych zrovna v té chvíli měl něco zásadního a 
> nenahraditelného
> rozdělaného na stolním PC, nebo že by ženě unikla zrovna klíčová scéna
> v Ordinaci, je fakt dost malá. A nakonec v nejhorším jí to můžou barvitě
> povykládat kolegyně v práci.
>
> A proč zrovna na lednici ne (to není reakce na Vás, Vy ho tam máte, ale
> je vyhrazené)? To jako aby náhodou když chránič vyletí, tak než ho 
> nahodím,
> tak aby mi za ty 2 minuty nevytekl mražák? A pokud vyletí fíčko v době
> kdy v baráku nikdo není, tak je to pravděpodobně jaký mega průser, tak 
> pak
> vypnutá lednice na několik hodin asi bude to poslední, co mě bude trápit.
>
> Zřejmě mi za ty roky, co to tak provozuji, něco důležitého nedošlo.
>
> ******************************
> Dne 16.9.2016 v 20:58 Vláďa Anděl napsal(a):
>> Na ledničku jsem dal taky proudový chránič, ale je na něm jen ta 
>> lednička. Nedával jsem chránič tam, kde je pevný přívod. Bojler, 
>> sporák, to topení + světla (TČ má chránič ve svém rozvaděči, pro 
>> světla je na pevném přívodu centrální zdroj SELV). 
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>



Další informace o konferenci Hw-list