Re: Připojení k síti

Stanislav Šmejkal smejkal na smejkal.com
Čtvrtek Březen 24 23:20:27 CET 2016


Díky za info. Potřebuju to pro obec, takže jsem vyrazil do hospody a 
dořešil to s elektrikářem.

Standa

Dne 24.03.2016 v 22:28 Jirka Mww napsal(a):
> Kupte si příslušný rozvaděč, např. od DCK Holoubkov a prostě to
> udělejte tak jak píšou v projektu.  Nedávno jsem řešil to samé pro
> rodinný domek. Předpokládám, že kvalifikaci podle vyhlášky 50 pro to
> máte.  Nějaký revizák vám na to napíše  cca za 500 Kč revizi. Pak
> přijede technik od EON a namontuje vám tam elektroměr.
> Zdravi
> Jirka Sloupenský  OK1MWW
>
>
> Dne 24. března 2016 19:50 Stanislav Šmejkal <smejkal na smejkal.com> napsal(a):
>> Dobrý večer všem,
>>
>> potřeboval byh poradit o elektricko stavebním problémem. Stavíme novostavbu
>> a projektová dokumentace řeší přípojku elektro těmito slovy:
>>
>> -------------------------------------------------------------------------
>> Napojení
>>
>> Objekt bude napojen z nové rozvodné skříně, která bude umístěná na okraji
>> řešeného pozemku 968/3. Odtud povede přípojka NN k novostavbě. V místě
>> klubovny budou kabely zasmyčkovány na rozvody v kabelové skříni. Napěťová
>> soustava: 3+PEN, 50Hz, AC, 3x230/400V, TN-C.
>>
>> Přípojka
>>
>> Přípojka začíná vyvedením sekundárního kabelového rozvodu NN – 0,4 kV ze
>> sloupu elektrického vedení do rozvodné skříně. Přípojkový kabel je
>> čtyržilový o průřezu minimálně NAYY 4x16mm2. Přípojková skříň (hlavní
>> domovní skříň HDS) obsahuje pojistky, které jistí přívodní vedení k
>> elektroměrové rozvodnici. Přípojková skřín musí být plombovatelná anebo s
>> uzávěrem na speciální klíč.
>>
>> Vzdálenost od ostatních přípojek objektu a veřejných sítí respektuje ČSN
>> 736005 (Prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury). Napájecí
>> kabely budou uloženy v kabelových rýhách hloubky 120cm ve zpevněném terénu
>> (komunikace, parkovací plochy), v hloubce 80cm ve volném terénu a v hloubce
>> 35cm v chodníku.
>> -------------------------------------------------------------------------
>> Ve výkresové části není nic.
>>
>> E.ON se k tomu staví tak, že si máme skříň vybudovat a pak ji dát revizi. A
>> ideální by prý bylo přesunout do ní i stávající elektroměr k veřejnému
>> osvětlení.
>>
>> Stavební firma se k věci moc nemá, projektanti se tváří, že mají dávno
>> hotovo a zaměstannec E.ONu se na místo nechce ani přijet podívat a domluvit.
>> Jak byste doporučili postupovat?
>>
>> Standa
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz