Asi bych to neřešil. Připadá mi to tak, jak to popisujete dostatečné.
Martin Záruba
Dne 31.7.2016 v 8:06 Lubor Otta napsal(a):
> Řeším ještě lištu a isolaci trubek s chladivem ve venkovním prostředí.
> Mám trubky i s isolací ISOPOLAR, předpokládám že izolace je pěnový PE.
> Ten je snad odolný proti UV záření, horší to bude s vlhkostí. Trubky
> chci schovat do elektrikářské lišty a spoje utěsnit silikonem. Takže
> ochrana proti přímé dešťové vodě, proti vlhkosti a kondenzaci nic.
> Potřebuji svislé vedení v délce 3m, stačí zavěšení trubek na prostupu
> zdí, nebo je mám nějak speciálně kotvit? Samozřemně v té elektrikářské
> liště schované budou.
> V chlaďařských obchodech mají také nějaké lišty, na první pohled se
> od elektrikářských liší obloukovými tvarovkami. V případě jen rovného
> vedení předpokládám ta elektrikářská lišta postačí? Přípaně poraďte
> tipy k realizaci tohoto stoupacího vedení na freon.
> Dík Lubor
>
>
>
>
> Dne 30.7.2016 v 10:55 Martin Záruba napsal(a):
>> Bohužel v tom máte pravdu. Ta nádoba je odlučovač kapalného chladiva.
>> Jejím hlavním účelem je, že pokud by v plynech, které vzniknou
>> vypařováním ve výparníku zůstaly kapky, v této nádobě se oddělí,
>> protože přívod do ní je spodem a vývod horem. Tak se nedostane
>> kapalina do kompresoru, což by mu zcela zásadně vadilo, může se i
>> zničit. Ono stejně správný postup montáže je ten, že po propojení
>> trubek část, kde je vzduch, t.j. trubky a vnitřní jednotku
>> vyvakuujete a pak teprve otevřete ventily. Sice malé množství
>