Vzduch se může projevit (netvrdím, že všeho si musíte jednoznačně všimnout):

1) zhoršenou životností kompresoru

2) sníženým výkonem v důsledku přítomnosti látky, která se nechová tak, 
jak se za daného tlaku a teploty očekává

3) nepravidelnostmi v chodu. Protože vzduch v kondenzátoru 
nezkondenzuje, dojde k tomu, že bublinka vzduch přijde do vstřikovacího 
ventilu. Zde se ovšem chová naprosto jinak než kapalina, takže dojde k 
prudké změně tlaku v okruhu. Po chvilce se to ustálí a přijde další 
bublina. Tomu, aby se do expanzního ventilu nedostal plyn zabraňuje u 
větších a dražších zařízení sběrač chladiva. Nejlépe si jej představíte 
jako nádobku, kde zhora přitéká to, co se vrací z kondenzátoru a zespoda 
odtéká kapalina do expanzního ventilu. Naprostá většina malých 
klimatizací jej ale nemá.

Martin Záruba

Dne 30.7.2016 v 11:47 Jan 'yanek' Bortl napsal(a):
> Zvlastni, postup uvedeny na konci jsem dvakrat videl pouzivat, kdyz mi
> instalovali klimatizaci. Bylo mi to divne. U te prvni musel technik za par
> mesicu prijit znova a dofouknout tam chladivo protoze klima v zime
> neklimovala (24/7 provoz) - bylo to zrovna den pred tou tezkou ledovkou :-).
> Nejaky budik kterym meril tlak chladiva ukazoval velky podtlak. Ta druha
> zatim jede.
>
> Jak se projevi dlouhodobe vzduch v potrubi?
>
> Ta vyveva byva nejak vyznamne draha vec, ze to ten clovek nemel?
>
> On 30.7.2016 10:55, Martin Záruba wrote:
>> Bohužel v tom máte pravdu. Ta nádoba je odlučovač kapalného chladiva.
>> Jejím hlavním účelem je, že pokud by v plynech, které vzniknou vypařováním
>> ve výparníku zůstaly kapky, v této nádobě se oddělí, protože přívod do ní
>> je spodem a vývod horem. Tak se nedostane kapalina do kompresoru, což by
>> mu zcela zásadně vadilo, může se i zničit. Ono stejně správný postup
>> montáže je ten, že po propojení trubek část, kde je vzduch, t.j. trubky a
>> vnitřní jednotku vyvakuujete a pak teprve otevřete ventily. Sice malé
>> množství vzduchu by asi systém skousl, prostě vzduch za podmínek, které
>> jsou v okruhu nebude kondenzovat a pravděpodobně ho většina zůstane v
>> plynném stavu ve vršku kondenzátoru, který tím vlastně znefunkční. Ale je
>> v něm vždy vlhkost a ta pochopitelně kompresoru velmi vadí. Asi menší zlo,
>> pokud nemáte vývěvu by bylo nechat povolený spoj tenké trubky, opatrně
>> pootevřít ventil silné trubky a nechat chladivo, aby vytlačilo vzduch ven.
>> Není to dokonalé, ale lepší než nic. Je také otázka, zda přidáním výměníku
>> nebude v systému již nedostatek chladiva a to bez příslušného vybavení
>> stejně nedoplníte.
>>
>> Martin Záruba
>>
>