hwKlimatizace -vcera bylo pozde
Martin Záruba
swz na volny.cz
Pátek Červenec 29 06:52:19 CEST 2016
Nečetl jsem Váš loňský mail, ale nějak nechápu, co chcete přidaným
výměníkem dosáhnout.
1) V režimu topení jde chladivo v plynném stavu z kompresoru přes
čtyřcestný ventil do vnitřní jednotky. Zde zkondenzuje, protože
ventilátor vnitřní jednotky mu odebere teplo a vyzáří jej do vzduchu.
Kapalné chladivo o teplotě o něco vyšší, než je vzduch v místnosti jde
zpět do venkovní jednotky. Zde je expanzní ventil, za kterým dojde k
prudkému poklesu tlaku, protože brání průtoku kapalného chladiva. V
důsledku poklesu tlaku se chladivo dostane do stavu, kdy nastane jeho
var. Aby se mohlo vařit, musí se mu dodat teplo. To se mu dodá tak, že
dojde k jeho významnému ochlazení, takže nyní může teplo získat ve
výparníku (t.j. záda venkovní jednotky) z okolního vzduchu. A ventilátor
dodává vzduch o venkovní teplotě a vyfukuje ochlazený. V tomto výparníku
se nakonec všechna kapalina vypaří, takže získáte plyn o teplotě o něco
nižší, než je venkovní teplota. Tento plyn jde přes čtyřcestný ventil do
kompresoru, kde se v důsledku stlačení ohřeje a vše se opakuje.
Pokud do trubky, kterou se vrací kapalné chladivo do venkovní jednotky
vložíte nějaký výměník, bude pravděpodobně jeho sekundární stranou
proudit voda o teplotě nižší, než bylo chladivo, které se vrací z
vnitřní jednotky. Trochu tepla, která zbyla v kapalině (max 10%) předáte
tedy do vody studny. Nepatrně tím sice zvýšíte účinnost výparníku
(venku), ale celkově topný výkon POKLESNE. Pokud zastavíte ventilátor,
výparník zamrzne vzdušnou vlhkostí.
2) V režimu chlazení jde chladivo v plynném stavu z kompresoru přes
čtyřcestný ventil do kondenzátoru, kterým jsou nyní záda venkovní
jednotky. Zde zkondenzuje, protože ventilátor venkovní jednotky mu
odebere teplo a vyzáří jej do venkovního vzduchu. Kapalné chladivo o
teplotě o něco vyšší, než je venkovní vzduch jde do expanzního ventilu.
Za ním dojde k prudkému poklesu tlaku, protože brání průtoku kapalného
chladiva. V důsledku poklesu tlaku se chladivo dostane do stavu, kdy
nastane jeho var. Aby se mohlo vařit, musí se mu dodat teplo. To se mu
dodá tak, že dojde k jeho významnému ochlazení, takže nyní může teplo
získat ve výparníku (t.j. ve vnitřní jednotce) ze vzduchu v místnosti. A
ventilátor dodává vzduch o teplotě v místnosti a vyfukuje ochlazený. V
tomto výparníku se nakonec všechna kapalina vypaří, takže získáte plyn o
teplotě o něco nižší, než je teplota v místnosti. Tento plyn jde přes
čtyřcestný ventil do kompresoru, kde se v důsledku stlačení ohřeje a vše
se opakuje.
Pokud do trubky, kterou jde kapalné chladivo do vnitřní jednotky vložíte
nějaký výměník, bude pravděpodobně jeho sekundární stranou proudit voda
o teplotě vyšší, než bylo chladivo, které jde z venkovní jednotky. Do
vnitřní jednotky začne proto vstupovat teplejší chladivo. Pokud bude
výměník dostatečně velký, dojde v něm k vypařování a vlastně budete
ochlazovat studnu a tlačit teplo ven. Vnitřní jednotka tedy prakticky
PŘESTANE CHLADIT.
Takže čeho chcete dosáhnout? Rád poradím, ale takto to fungovat nemůže.
Martin Záruba
Dne 29.7.2016 v 0:04 Lubor Otta napsal(a):
> Tak já jsem si tu klimu nakonec koupil, a chystám se jí sám
> nainstalovat. Uvítám rady kde koupit měděné trubičky, a případně i
> protikus na plnící port.
> Klima umí chladit i topit, tak že se 4-cestným elektoventilem prohodí
> vstup a výstup kompresoru.
> Zaujalo mně, že invertor má k sobě připojenou velkou tlumivku se
> železným jádrem, je to snad pasivní PFC???
> Vloni jsem tady uvažoval, o kombinaci s vodním chladičem, chci chladit
> freon vodou ze studny.
> Do kompresorové jednotky nechci zasahovat, především proto že je
> naplněná freonem, ale napadlo mně zařadit vodní výměník na tenkou
> trubičku která jde ven za kondenzátorem z vnější jednotky. Tak aby měl
> spád pod jednotku. Bude takové řešení fugovat? Očekávám že freon
> prosviští vzduchem chlazeným kondenzátorem, (větrák bych odpojil) a
> zkondenzuje až ve vodním výměníku, při nižším tlaku odpovídajícím
> teplotě vody 15°
> Lubor
>
> Dne 27.7.2016 v 6:48 Lubor Otta napsal(a):
>> Po roce oprašuji téma.
>> Na trhu se objevil nový model, Guzzanti GZ 1203.
>> Pár výhod z reklamního letáku
>> -invertor
>> -Vnitřně drážkované měděné potrubí???
>>
>> Znáte někdo ten model, případně značku samotnou? Předpokládám že je
>> to nějaká čínská továrna?
>> Lubor
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list