PLC - pomoc pri vybere

jurp jurp na volny.cz
Pondělí Leden 25 20:37:25 CET 2016


Tak to mame stejne. Ma nejcastejsi vzdalenost pro servis je ~500km.
Nakonec to dopadlo, ze si vlastni PLC vyrabime sami. Ale i tak uz jsem
zazil stav kdy doslo na zvolani. A tuhle hlasku znate?
"Mrtvy softwerar, dobry softwerar?"

JURP


Dne 25.1.2016 v 20:15 Zdeněk napsal(a):
> Ad Siemens
> Mám stejný názor. Je to moloch. Na jejich podporu bych vůbec nespoléhal. To už se spíše najde rada v jejich diskusním foru nebo jinde na webu.
>
> Ad Amit
> Teoreticky máte pravdu. Ale praxe byla taková, že programy běžely u zákazníků stovky a tisíce km daleko. Navíc co vyrobený stroj, to téměř originál. Z toho plynulo, že úpravu pro nový HW nebylo na čem vyzkoušet.
>
> Nějaké linky jsme dělali na PLC od Teconu. Už běží asi 15 let a příjemně mě překvapilo, že ještě nedávno byli schopni dodat náhradní díly.
>
> Z.
>
> -----Original Message-----
> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of jurp
> Sent: Monday, January 25, 2016 7:58 PM
> To: HW-news
> Subject: Re: PLC - pomoc pri vybere
>
> Ale to je obecny problem u kohokoliv.
> S Amitem jsem nejakych 11-12let a zazil jsem stavy, kdy jsem jim reportoval chybu a hazeli na to bobek, ze mozna nekdy. A zase naopak, kdyz mi teklo do bot v terenu, tak sedli nad muj program, odsimulovali a poradili reseni. Takze jak kdy, jak co. Dle pozice mesice.
>
> Podobne jsem zazil TECO. Neco slo, neco drhlo.
>
> U takoveho Siemense to je spise jeste horsi, nez horsi. Naposledy jsem volal Hilfe, kdyz jsem byl nucen opravovat SW  od jine fy v Logu v terenu. Odpoved prisla v podvecer do E-mailu ve stylu, ano my to vime, tuto chybu zname, vi to v DE, ale nic s tim delat zatim nehodlaji.
> V letech davnych zase podpora Profibusu, HW Simaticu - katastrofa.
>
> Ad AMiT
> Jiny procesor-staci udelat druhou verzi projektu a v ni nastavit novy typ HW. Ano, pak musite drzet konzistenci 2 projektu pri zmenach.
> Jinak AMiTi SW (Detstudio) je kapitola sama pro sebe. Hlavne v kombinaci s ruznymi verzemi NOSu a systemy, ktere jsou pro servis daleko.
>
> JURP
>
>
>
> Dne 25.1.2016 v 18:13 Zdeněk napsal(a):
>> Z doby, kdy jsme používali systémy ADIS od Amitu, mám špatnou
>> zkušenost s poměrně špatnou podporou (dodané knihovny bylo spíše
>> takové demo, takže bylo nutné některé přepsat). Následně začali
>> osazovat jiný procesor, který nebyl SW kompatibilní. Tím jsme přišli o
>> možnost dodávat našim zákazníkům náhradní díly…
>>
>> Tím narážím na podmínku „vyrobok, ktory sa bude dat kupit aj o 5 rokov
>> (pripadne nastupcu)“
>>
>> Z.
>>
>> *From:*Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] *On Behalf Of
>> *Standa Palas
>> *Sent:* Monday, January 25, 2016 1:02 AM
>> *To:* HW-news
>> *Subject:* Re: PLC - pomoc pri vybere
>>
>> Dobrý den
>>
>> Programovatelné relé Siemens Logo a podobná zvolte jenom pokud se
>> jedná o opravdu jednoduchou aplikaci. Jinak je to na nic. Jediná
>> výhoda je, že se to dá jednoduše programovat.
>> Pro tu aplikaci, co jste psal bych doporučil AMINI4DW2 od Amitu. Už to
>> tu někdo zmiňoval. Je to velmi spolehlivý regulátor s miniklávesnicí a
>> s displejem. Programovací software je zdarma, umí to ETH, má to RS485,
>> RS232. Ceníková cena je vyšší než těch 400E ale když se domluvíte s
>> někým, kdo má u Amitu slevu, tak se na tu cenu taky dostanete. Tedy
>> pokud nemáte na Slovensku  vyšší ceny. Nevýhoda je, že budete muset
>> nastudovat jak se to programuje a to dá dost práce.
>>
>> S pozdravem
>>
>> Palas Stanislav
>>
>> Dne 24.1.2016 v 19:28 Dodo Racek napsal(a):
>>
>>      Prosim o pomoc pri vybere PLC.
>>
>>      Sedim nad tym uz asi tyzden a ... asi som sa zacyklil...
>>
>>      Nezvladam precitat podrobnejsie vlastnosti ku vsetkemu, co je dostupne.
>>
>>      Nutne poziadavky:
>>
>>      dostupne v kusovych mnozstvach
>>
>>      vhodne do priemyselneho prostredia (prevadzkovane bude v prostredi
>>      10-45, vlhkost 50-95% )
>>
>>      4x vstup pre PT1000 - staci 2 vodic pripojenie, 3, alebo 4 vodic
>> potesi
>>
>>      3 vystupy rele, schopne spinat 230V (staci cievku rele, alebo
>> stykaca)
>>
>>      komunikacna linka (najlepsie ETH, pripadne RS485, RS422, alebo
>> RS232)
>>
>>      programovatelne bez specialneho SW, alebo programovaci SW zadarmo,
>>      pripadne do napr. 50E - je to jednorazovy projekt, drahy SW je
>>      neprijatelny
>>
>>      cena PLC cca do 300-400E
>>
>>      vyrobok, ktory sa bude dat kupit aj o 5 rokov (pripadne nastupcu)
>>
>>      Vyhodne, ak bude, prezijem ak nebude:
>>
>>      display aspon textovy 2 x 16 znakov
>>
>>      standardny komunikacny protokol na komunikacnej linke
>>
>>      pripadne dalsie digitalne IO
>>
>>      Prosim tip na nieco, s cim ste uz robili ... Marketingove materialy
>>      znesu vela, pri podrobnejsom citani ... obmedzenia typu "blocker"
>> ;-((
>>
>>      Dodo
>>



Další informace o konferenci Hw-list