No ale to by mělo nastávat jedině, když se blížíte bodu bivalence. Já 
mám bod bivalence při cca -10,5°C průměrné teploty, takže v noci obvykle 
je za těchto podmínek tak -17°C. To ale je tak jeden až dva dny v roce. 
Jinak bych se většinou vešel i do tarifu 16:8. Je třeba, aby řídící 
jednotka zapínala dotop se zpožděním a aby čerpadlo zapnula ve vysokém 
tarifu jen když vidí, že už fakt nezvládá. Pak se to chová tak, že pokud 
to jde, běží TC jen v nízkém tarifu. Pokud to nestačí zapne někdy i ve 
vysokém a pokud ani to nestačí, zapne (ale jen v nízkém) dotop. Ten musí 
spínat se zpožděním, takže čerpadlo to po začátku nízkého tarifu stihne 
dotáhnout a dotop se nezapne vůbec. A těch pár dnů v roce nemůže zásadně 
ovlivnit celkový koeficient.

Martin Záruba

Dne 24.1.2016 v 15:40 Jindrich Fucik napsal(a):
> Dne 23.1.2016 v 12:45 Martin Záruba napsal(a):
>> Souhlas. Zkusil jsem, jak to vychází mě (D56d) a mám koeficient 0,97.
>> Přitom poměru 2h z 24 by odpovídal koeficient 0,917, takže opravdu
>> významná spotřeba je v NT.
>
> To je mimochodem dost zajímavé - také mám teď D56 a také mám takový 
> koeficient. Ale pokud namísto 22h přejdu na 20h, tak se asi dostanu na 
> mnohem horší, protože budou "díry" v topení tak velké, že buď budu 
> topit i na VT a nebo mi bude hned po zapnutí NT naskakovat přímotop a 
> to bych opravdu nerad, protože tam je pochopitelně efektivita 3x horší.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>


---