kdyz je ten patek, prosim o dobrou radu
Jaroslav Buchta
jaroslav.buchta na hascomp.cz
Sobota Únor 13 22:23:22 CET 2016
Pres to to trosku funguje - jeste upresnim, ze je to v hloubce cca 11m a
studna ma prumer neco pres metr. Neco asi da prenos tepla pres steny,
neco odber a je take mozne, ze voda v te hloubce nejak proteka. Je to
ted podporovano jeste zemnim kolektorem v hloubce cca 1m, slinky H v
delce asi 16m a k te studni je rovny privod v teze hloubce asi 30m.
cca 3,5kW ze zeme + 1.5kW kompresoru to dava bez problemu, vstup lehce
nad nulou, vystup -2..-4 stupne, pri aktualni mirne zime to bezi cca 50%
casu. Takze prumerny trvaly odber tepla ze zeme cca 1.7kW. Kdyz byla
jenom ta studna a privod, tak byl problem s namrzanim armatury, teploty
byly o cca 2 stupne niz. Premyslim, ze vykopu jeste jeden vykop, ale je
to rucne docela slusny fitko ;-)
Dne 13.02.2016 v 21:01 AZE napsal(a):
> Ochlazovat studnu hadem s nemrznoucí kapalinou jsem viděl. To nemůže
> fungovat, měli hada z Cu trubky a do půl hodiny na něm byl ze 3/4 led.
> Ale ani se dvěmi studnami to nevidím tak jednoznačně černobíle. Počet
> našich TČ země-voda (= to šílené řešení) je vůči TČ voda-voda asi tak
> 8:1. Kolik stojí vyvrtání dvou studní, a co to neskutečné papírování?
> Jaká je záruka, že to bude fungovat za rok, dva, deset? Nevím, jak
> dlouho provozujete TČ, ale za 14 dní zanesený výměník není to pravé
> ořechové. Předloni jsme kopali zemní kolektor u dcery, je to silně
> předimenzované, proč ne, místo se našlo a mám vlastní traktorbagr.
> Celkem asi 3x45 m délky, 3 smyčky PE hadice 32/3, šířka 60cm a na
> koncích je asi 10m o šířce 1 m a hadice do smyček (slinky). TČ je
> rovněž předimenzované, 8 kW. Nemrznoucí kapalinu (25% etylalkohol)
> honí obyčejné 70W oběhové čerpadlo. Teplota kapaliny ze země byla
> včera 6,8°C. Při potřebě výstupu nějakých 30°C je topný faktor přes 5.
> Uzavřený okruh, stále čistá kapalina. V roce 2006 kopal jeden soused 4
> výkopy pro TČ 17 kW, 4x 100m. Za víkend. Cena? Včetně hadic asi 43
> tisíc. 2 studny by se velice těžko do takové ceny vešly, nehledě na
> to, že ne všude je voda nebo jsou jiné problémy, jako tekuté písky,
> rez a podobně. Kdyby to co tvrdíte, bylo “nejefektivnější”, asi by se
> nedělalo nic jiného. Chápu, že pokud má na pozemku někdo vhodnou
> starou studnu “zadarmo”, efekt to může mít. Já vidím jako nejméně
> problémový systém země-voda. Ale přiznávám, že kdybych měl studnu,
> vyzkoušel bych ji. Ale v okolních obcích mají lidé problémy s tekutými
> písky.
> aze
> *From:* Vláďa Anděl <mailto:vaelektronik na vaelektronik.cz>
> *Sent:* Saturday, February 13, 2016 4:19 PM
> *To:* HW-news <mailto:hw-list na list.hw.cz>
> *Subject:* Re: OT: kdyz je ten patek, prosim o dobrou radu
> Tohle chlazení studně trochu nechápu. Přece podstata odběru tepla je v
> tom, že voda musí mězi něčím cirkulovat - mezi studní a vsakováním.
> Když budete studnu ochlazovat, musíte z ní odebírat dostatečné
> množství vody aby nezamrzla. Nebo pak řešení s tou hadicí vede na
> rozložení tepelné zátěže na dostatečnou plochu, rozkopat celou zahradu
> a položit těch 100 m hadice jako zemní kolektor. Což je docela šílené
> řešení, ale někdy to jinak nejde. Nebo vrt, ve kterém je těch 100 m
> trubky jako jedna dlouhá smyčka. Zatím se držím nejefektivnějšího
> řešení, které je nejlevnější a dává nejlepší topný faktor.
> Anděl
>
>
> Dne 13.2.2016 v 8:04 Jaroslav Buchta napsal(a):
>> Pokud to bude neunosne, mozna by pomohlo udelat primar dvouokruhovy -
>> proste do jedne z tech studni namotat sneka z PE hadice a honit tam
>> vodu s lihem. Vodu pak jen lehce precerpavat mezi studnami. Dalsi
>> vyhoda je, ze se da jit i do zapornych teplot. Ja to tak mam castecne
>> udelane v normalni studni (namotany valec cca 100M PE32, vyska asi
>> metr), odkud odebiram uzitkovou vodu a jeste to nezamrzlo.
>> Pokud to jsou jen vrty, tak udelat treti velkou diru nebo nejaky
>> velky barel...
>>
>> Dne 13.02.2016 v 7:35 Lubor Otta napsal(a):
>>> Tlustý plech určitě pomůže, zvětší intenzitu pole ve vodě, což
>>> chcete. A dále by pomohlo použít magnety 4 střídavě orientované,
>>> tím omezíte rozptylové pole.
>>> Lubor
>>>
>>> Dne 13.2.2016 v 1:22 Vláďa Anděl napsal(a):
>>>> Mám takový problém. Ve vodě ve studni mám spoustu železa a když
>>>> jsem tou vodou začal topit, za 14 dní se mi zanesl výměník
>>>> tepelného čerpadla. Takže pro odloučení aspoň toho rezatého kalu,
>>>> který voda přinese, tam dávám plastovou nádobu a pod dno tři velké
>>>> feritové magnety (každý 100x150x25 mm, přídržná síla 264N).
>>>> A teď otázka. Pokud jsou magnety orientované že každá ta velká
>>>> plocha je jeden pól, je lepší pod magnety dát plech pod celou
>>>> plochu dna, nebo je to jedno?
>>>>
>>>> Anděl
>>>>
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
>>>> Hw-list na list.hw.cz
>>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> ------------------------------------------------------------------------
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20160213/232eb34c/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list