<div class="moz-cite-prefix">Pres to to trosku funguje - jeste
upresnim, ze je to v hloubce cca 11m a studna ma prumer neco pres
metr. Neco asi da prenos tepla pres steny, neco odber a je take
mozne, ze voda v te hloubce nejak proteka. Je to ted podporovano
jeste zemnim kolektorem v hloubce cca 1m, slinky H v delce asi 16m
a k te studni je rovny privod v teze hloubce asi 30m.<br>
cca 3,5kW ze zeme + 1.5kW kompresoru to dava bez problemu, vstup
lehce nad nulou, vystup -2..-4 stupne, pri aktualni mirne zime to
bezi cca 50% casu. Takze prumerny trvaly odber tepla ze zeme cca
1.7kW. Kdyz byla jenom ta studna a privod, tak byl problem s
namrzanim armatury, teploty byly o cca 2 stupne niz. Premyslim, ze
vykopu jeste jeden vykop, ale je to rucne docela slusny fitko ;-)<br>
<br>
Dne 13.02.2016 v 21:01 AZE napsal(a):<br>
</div>
<blockquote cite="mid:3C7287211665473083EA384F1703CCD0@DELL"
type="cite">
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
<div dir="ltr">
<div style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR:
#000000">
<div>Ochlazovat studnu hadem s nemrznoucí kapalinou jsem
viděl. To nemůže fungovat, měli hada z Cu trubky a do půl
hodiny na něm byl ze 3/4 led. Ale ani se dvěmi studnami to
nevidím tak jednoznačně černobíle. Počet našich TČ země-voda
(= to šílené řešení) je vůči TČ voda-voda asi tak 8:1. Kolik
stojí vyvrtání dvou studní, a co to neskutečné papírování?
Jaká je záruka, že to bude fungovat za rok, dva, deset?
Nevím, jak dlouho provozujete TČ, ale za 14 dní zanesený
výměník není to pravé ořechové. Předloni jsme kopali zemní
kolektor u dcery, je to silně předimenzované, proč ne, místo
se našlo a mám vlastní traktorbagr. Celkem asi 3x45 m délky,
3 smyčky PE hadice 32/3, šířka 60cm a na koncích je asi 10m
o šířce 1 m a hadice do smyček (slinky). TČ je rovněž
předimenzované, 8 kW. Nemrznoucí kapalinu (25% etylalkohol)
honí obyčejné 70W oběhové čerpadlo. Teplota kapaliny ze země
byla včera 6,8°C. Při potřebě výstupu nějakých 30°C je topný
faktor přes 5. Uzavřený okruh, stále čistá kapalina. V roce
2006 kopal jeden soused 4 výkopy pro TČ 17 kW, 4x 100m. Za
víkend. Cena? Včetně hadic asi 43 tisíc. 2 studny by se
velice těžko do takové ceny vešly, nehledě na to, že ne
všude je voda nebo jsou jiné problémy, jako tekuté písky,
rez a podobně. Kdyby to co tvrdíte, bylo “nejefektivnější”,
asi by se nedělalo nic jiného. Chápu, že pokud má na pozemku
někdo vhodnou starou studnu “zadarmo”, efekt to může mít. Já
vidím jako nejméně problémový systém země-voda. Ale
přiznávám, že kdybych měl studnu, vyzkoušel bych ji. Ale v
okolních obcích mají lidé problémy s tekutými písky. </div>
<div>aze</div>
<div> </div>
<div style="FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none;
FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal;
COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline">
<div style="FONT: 10pt tahoma">
<div> </div>
<div style="BACKGROUND: #f5f5f5">
<div style="font-color: black"><b>From:</b> <a
moz-do-not-send="true"
title="vaelektronik@vaelektronik.cz"
href="mailto:vaelektronik@vaelektronik.cz">Vláďa
Anděl</a> </div>
<div><b>Sent:</b> Saturday, February 13, 2016 4:19 PM</div>
<div><b>To:</b> <a moz-do-not-send="true"
title="hw-list@list.hw.cz"
href="mailto:hw-list@list.hw.cz">HW-news</a> </div>
<div><b>Subject:</b> Re: OT: kdyz je ten patek, prosim o
dobrou radu</div>
</div>
</div>
<div> </div>
</div>
<div style="FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none;
FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal;
COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline">
<div class="moz-cite-prefix">Tohle chlazení studně trochu
nechápu. Přece podstata odběru tepla je v tom, že voda
musí mězi něčím cirkulovat - mezi studní a vsakováním.
Když budete studnu ochlazovat, musíte z ní odebírat
dostatečné množství vody aby nezamrzla. Nebo pak řešení s
tou hadicí vede na rozložení tepelné zátěže na dostatečnou
plochu, rozkopat celou zahradu a položit těch 100 m hadice
jako zemní kolektor. Což je docela šílené řešení, ale
někdy to jinak nejde. Nebo vrt, ve kterém je těch 100 m
trubky jako jedna dlouhá smyčka. Zatím se držím
nejefektivnějšího řešení, které je nejlevnější a dává
nejlepší topný faktor.<br>
Anděl<br>
<br>
<br>
Dne 13.2.2016 v 8:04 Jaroslav Buchta napsal(a):<br>
</div>
<blockquote cite="mid:56BED56F.5000406@hascomp.cz"
type="cite">
<div class="moz-cite-prefix">Pokud to bude neunosne, mozna
by pomohlo udelat primar dvouokruhovy - proste do jedne
z tech studni namotat sneka z PE hadice a honit tam vodu
s lihem. Vodu pak jen lehce precerpavat mezi studnami.
Dalsi vyhoda je, ze se da jit i do zapornych teplot. Ja
to tak mam castecne udelane v normalni studni (namotany
valec cca 100M PE32, vyska asi metr), odkud odebiram
uzitkovou vodu a jeste to nezamrzlo.<br>
Pokud to jsou jen vrty, tak udelat treti velkou diru
nebo nejaky velky barel... <br>
<br>
Dne 13.02.2016 v 7:35 Lubor Otta napsal(a):<br>
</div>
<blockquote cite="mid:56BECEBC.30702@centrum.cz"
type="cite">
<div class="moz-cite-prefix">Tlustý plech určitě pomůže,
zvětší intenzitu pole ve vodě, což chcete. A dále by
pomohlo použít magnety 4 střídavě orientované, tím
omezíte rozptylové pole.<br>
Lubor <br>
<br>
Dne 13.2.2016 v 1:22 Vláďa Anděl napsal(a):<br>
</div>
<blockquote cite="mid:56BE7762.7000206@vaelektronik.cz"
type="cite"><font face="Times New Roman">Mám takový
problém. Ve vodě ve studni mám spoustu železa a když
jsem tou vodou začal topit, za 14 dní se mi zanesl
výměník tepelného čerpadla. Takže pro odloučení
aspoň toho rezatého kalu, který voda přinese, tam
dávám plastovou nádobu a pod dno tři velké feritové
magnety (každý 100x150x25 mm, přídržná síla 264N). <br>
A teď otázka. Pokud jsou magnety orientované že
každá ta velká plocha je jeden pól, je lepší pod
magnety dát plech pod celou plochu dna, nebo je to
jedno?<br>
<br>
Anděl<br>
</font><br>
<fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
<br>
<pre wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<br>
<br>
<fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
<br>
<pre wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<br>
<br>
<fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
<br>
<pre wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<br>
<p>
</p>
<hr>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a><br>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</div>
</div>
</div>
<br>
<fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
<br>
<pre wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<br>
</body>
</html>