Re: HCMOS hradlo jako vysílač RS422

gatilo gatilo na centrum.cz
Úterý Prosinec 27 18:03:10 CET 2016


 27.12.2016, 17:50:49

Byvaly doby, kdy dostupnost ficka, byla prakticky nulova. Zhodou
okolnosti, vetsina panelaku, pochazi prave z teto doby a zhodou
okolnosti, predelavka na TNS/TNC-S byva docela komplikovana.
Ostatne, vyvoj dobre odrazi prislusne norny.
Co ja pamatuji, nejdrive nebylo ficko pozadovano, jen doporucovano.
Pozdej bylo pozadovano pro koupelnu, jeste pozdej pro
koupelnu+venkovni okruhy a dnes, pokud se nemylim, je v obytne vystasbe
pozadovano skoro vsude.


S pozdravem Pavel
  mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz

--
Jiri Foldyna napsal:

> Dne 27.12.2016 v 17:01 gatilo napsal(a):
>>  27.12.2016, 16:49:25
>>
>> Jistic, nebo i pojistka, je tez nezbytnou soucasti ochrany pred
>> nebezpecnym dotykem nezivych casti, odpojenim od zdroje, v soustavach
>> s nulovanim nebo zemenim. Proste, kdyz se neco "prosvihne" na kostru,
>> tak to vyhodi jistic. Podminkou je dostatecne mala impedance proudove
>> smycky.
>> Vyhodou proudoveho chranice, ktery je jen doplnkovou ochranou, je, ze
>> diky cca 1000x vetsi citlivosti, nepozaduje tak nizkou impedanci
>> proudove smycky a slouzi i jako ochrana pred nebezpecnym dotykem
>> zivych casti.
>>
>> S pozdravem Pavel

> Nejsme ve sporu. Nicméně, jakmile se "něco" prošvihne na kostru, ale 
> poruchový proud nebude postačovat k vybavení jističe, ochrana před 
> nebezpečným dotykem nebude funkční. Mám vyzkoušeno, že při zatečení vody
> do spotřebiče nedošlo k vybavení jističe, zatímco k vybavení chrániče 
> ano. Spoléhat se při ochraně před nebezpečným dotykem výhradně na jistič
> považuji vzhledem k ceně a dostupnosti chráničů za nerozumné šetření.

> jf
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

 



Další informace o konferenci Hw-list