Mrznouci server

Jaroslav Meduna meduna na mikroklima.cz
Středa Prosinec 14 13:59:54 CET 2016


Je to bokem, mel by jsi vsechno videt.

 

From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of hwnews konference
Sent: Wednesday, December 14, 2016 1:50 PM
To: HW-news
Subject: Re: Mrznouci server

 

Hmmm mel jsem za to, ze IPMI do zamrznuteho systemu stejne nedokoukne. Zkusim. 

Server je uz po zaruce - ono v tom 1U serveru toho moc neni - jen MB, riser prechodka a radic SAS. Na ten mam zatim nejvetsi podezreni - firma Axago ve me evokuje levne lowendove zalezitosti.

 

RV

 

Dne 14. prosince 2016 13:24 Jaroslav Meduna <meduna na mikroklima.cz> napsal(a):

Supermicro neni trznice (BTW, muzes zkusit resit v ramci jejich zaruky), ale v dobe pred 4 roky byly problemy s kvalitou kondenzatoru ve vyrobnich sarzich bezne. Popis zavady mi na to take sedi: system pracuje OK, pokud je trvale v provozu. Pak staci na delsi (rozumej - nekolik dnu) dobu vypnout a po naslednem zprovozneni jsou nektere kondy v haji. Dobre tomu pomuze i lehke promrznuti nekde po ceste. Diagnostika je vcelku jednoducha, staci do servru dat nejakou vetsi zatez (par disku navic, kartu quadro). Pokud nejste uplny zacatecnik, pichnete kabel do IPMI a i po "zamrznuti" mate diagnosticka data k dispozici, co se deje. JM

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20161214/f456c5cb/attachment.html>