Mrznouci server

hwnews konference hwnews na cncnet.info
Středa Prosinec 14 13:49:55 CET 2016


Hmmm mel jsem za to, ze IPMI do zamrznuteho systemu stejne nedokoukne.
Zkusim.
Server je uz po zaruce - ono v tom 1U serveru toho moc neni - jen MB, riser
prechodka a radic SAS. Na ten mam zatim nejvetsi podezreni - firma Axago ve
me evokuje levne lowendove zalezitosti.

RV

Dne 14. prosince 2016 13:24 Jaroslav Meduna <meduna na mikroklima.cz>
napsal(a):

> Supermicro neni trznice (BTW, muzes zkusit resit v ramci jejich zaruky),
> ale v dobe pred 4 roky byly problemy s kvalitou kondenzatoru ve vyrobnich
> sarzich bezne. Popis zavady mi na to take sedi: system pracuje OK, pokud je
> trvale v provozu. Pak staci na delsi (rozumej - nekolik dnu) dobu vypnout a
> po naslednem zprovozneni jsou nektere kondy v haji. Dobre tomu pomuze i
> lehke promrznuti nekde po ceste. Diagnostika je vcelku jednoducha, staci do
> servru dat nejakou vetsi zatez (par disku navic, kartu quadro). Pokud
> nejste uplny zacatecnik, pichnete kabel do IPMI a i po "zamrznuti" mate
> diagnosticka data k dispozici, co se deje. JM
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20161214/1a8ff471/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list