A zkousel jste teplotu trafa?  Nam se kolem 80W  asi dve upekly, je pravda ze tam byly baterky pres 100Ah a bylo to na pude.

From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Pavel KREJCI
Sent: Monday, October 19, 2015 11:48 AM
To: HW-news
Subject: Re: Dotaz na UPS

Tu samou UPS jsem griloval ted se 4nasobnou baterii (4x paralelne) a zatezoval 100W. Hrala se, ale ze by se upekla, to rict nemohu. Poprve to ukazovalo haluze pro zbyvajici dobu. Po nabiti ukazuje jiz 4x vetsi dobu. Druhy pokus jeste neprobehl, musim to predratovat striktne do hvezdice, protoze se mi rozbalancovaly clanky i pri "nepatrnem" rozdilu odporu dratu. No dobre... vzhledem k aplikaci uplne zanedbatelny nebyl no :) :)

PK

Dne 19. října 2015 10:48 Josef Šíp <sip na raab.cz<mailto:sip na raab.cz>> napsal(a):
Na externi baterii u malych UPS pozor, meli jsme vyzkousene ze pro 500VA UPS
APC Back-UPS HS 500VA byl trvaly odber max 50W a i tak topila jak blazen.
Externi baterie ji nevadila, sice psala nesmyslne casy zalohovani ale vydrzela nekolik hod,
problem byl v tom, ze trafo, chladice FETu jsou optimalizovane na 5 min a pak se uvari....



------------- další část ---------------