Dne 5.10.2015 v 21:04 jurp napsal(a):
> a) Pouzit SW na rozvadece a najit tam podobnou velikost, nebo tam zadat
>     upraveny rozmer
>
> b) nahrubo dle vzorecku z normy to spocitat v excelu.
>     velice obecne to mate delta T= P/(S*k)
>     P vykon
>     S celkova vyzarovaci plocha (mimo tu na zdi)
>     k koeficient prostupu, pro plastove rozvadece cca 3.5Wm^2K
>
> JURP
>
>
> Dne 5.10.2015 v 20:50 Evzen Horna napsal(a):
>> Díky za odpověď,
>> omlouvám se za neuvedení okolních podmínek. Souhlasí v podstatě to co
>> jste uvedl. Jak odhadnout tepelný odpor či vodivost takové skříně?
>>
>> Díky
>> EH
>>
>> Dne 5.10.2015 v 19:31 jurp napsal(a):
>>> Zalezi jake teploty jsou v okoli a jakou chcete mit uvnitr.
>>>
>>> Pro obecnou plastovou rozvodnici ~360*320*150mm
>>> pri 17W ztratoveho tepla, 30stC vne, povesene na zdi, soucinitel
>>> soubehu 1
>>> vychazi plus minus stredni prumerna teplota ~43stC, takze nahore
>>> u stropu pocitejte tech 50stC.
>>>
>>> JURP
>>>
>>> Dne 5.10.2015 v 18:35 Evzen Horna napsal(a):
>>>> Hezký den,
>>>> potřeboval bych takovéto skříně
>>>> http://www.tme.eu/cz/details/rcp4000/nastenne-krabicky/bopla/41400109/
>>>> o rozměrech přibližně 360x320x150mm 11 modulů. Každý má výkonovou
>>>> ztrátu
>>>> do 1,5W, ale dohromady to bude už docela topit. Je šance, že se to
>>>> pasivně uchladí?
>>>>
>>>> Díky
>>>> EH
>>>>
>