a) Pouzit SW na rozvadece a najit tam podobnou velikost, nebo tam zadat
    upraveny rozmer

b) nahrubo dle vzorecku z normy to spocitat v excelu.
    velice obecne to mate delta T= P/(S*k)
    P vykon
    S celkova vyzarovaci plocha (mimo tu na zdi)
    k koeficient prostupu, pro plastove rozvadece cca 3.5Wm^2K

JURP


Dne 5.10.2015 v 20:50 Evzen Horna napsal(a):
> Díky za odpověď,
> omlouvám se za neuvedení okolních podmínek. Souhlasí v podstatě to co
> jste uvedl. Jak odhadnout tepelný odpor či vodivost takové skříně?
>
> Díky
> EH
>
> Dne 5.10.2015 v 19:31 jurp napsal(a):
>> Zalezi jake teploty jsou v okoli a jakou chcete mit uvnitr.
>>
>> Pro obecnou plastovou rozvodnici ~360*320*150mm
>> pri 17W ztratoveho tepla, 30stC vne, povesene na zdi, soucinitel
>> soubehu 1
>> vychazi plus minus stredni prumerna teplota ~43stC, takze nahore
>> u stropu pocitejte tech 50stC.
>>
>> JURP
>>
>> Dne 5.10.2015 v 18:35 Evzen Horna napsal(a):
>>> Hezký den,
>>> potřeboval bych takovéto skříně
>>> http://www.tme.eu/cz/details/rcp4000/nastenne-krabicky/bopla/41400109/
>>> o rozměrech přibližně 360x320x150mm 11 modulů. Každý má výkonovou ztrátu
>>> do 1,5W, ale dohromady to bude už docela topit. Je šance, že se to
>>> pasivně uchladí?
>>>
>>> Díky
>>> EH
>>>