multiplexovani PT1000
Zdeněk
zdej na atlas.cz
Neděle Listopad 29 13:13:41 CET 2015
Nebo místo MOSFETů použít relé? Jestli je kolem PLC všechno na 24 V, bylo by
to bez bastlení.
Z.
-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Pavel Hudecek
Sent: Sunday, November 29, 2015 1:07 PM
To: HW-news
Subject: Re: multiplexovani PT1000
Ten odpor bych odstranil. Zapojil bych to tak, že všechny PT budou trvale
napájeny (každý bude mít svůj pulldown) a 4051 bude přepínat jen výstupy,
kterými již nemusí procházet proud.
Pokud zdroj 2,5 V neuživí všechny najednou, přepínal bych to nějakými
MOSFETy.
PH
--------------
From: Pavel Urbancik
Ano je tam jen delic 2,5V napajeni, nahore PT1000, dole 1K odpor
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of balu na home nie
uplne dobre som pochopil ako sa snima odpor tych PT1000. Ako odporovy delic
PT1000 a toho pull down?
On 29/11/2015 12:37, Jaroslav Buchta wrote:
> Jsou podstatne lepsi spinace, hlavne je predpokladam potreba maly
> odpor v sepnutem stavu - kolega myslim nasel nejake TI a AD s odporem
> sepnuteho kanalu par ohmu. Nebo to spinat mosfety, ty maji zlomky ohmu
> v sepnutem stavu i v SOT23.
> Dne 29.11.2015 v 12:17 Pavel Urbancik napsal(a):
>>
>> Zdravim konferu,
>>
>> V jedne aplikaci bych potreboval rozsirit pocet analogovych vstupu
>> PLC na kterych jsou pripojene teplomery s PT1000
>>
>> Uvnitr PLC ma vstup 1K pull down a 2,5V reference pro ty PT1000
>>
>> Co si myslite o prepinani vstupu pomocich 4051?
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list