multiplexovani PT1000

Pavel Hudecek edizon na seznam.cz
Neděle Listopad 29 13:07:06 CET 2015


Ten odpor bych odstranil. Zapojil bych to tak, že všechny PT budou trvale 
napájeny (každý bude mít svůj pulldown) a 4051 bude přepínat jen výstupy, 
kterými již nemusí procházet proud.

Pokud zdroj 2,5 V neuživí všechny najednou, přepínal bych to nějakými 
MOSFETy.

PH

--------------
From: Pavel Urbancik
Ano je tam jen delic 2,5V napajeni, nahore PT1000, dole 1K odpor


From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of balu na home
nie uplne dobre som pochopil ako sa snima odpor tych PT1000. Ako odporovy
delic PT1000 a toho pull down?


On 29/11/2015 12:37, Jaroslav Buchta wrote:
> Jsou podstatne lepsi spinace, hlavne je predpokladam potreba maly odpor
> v sepnutem stavu - kolega myslim nasel nejake TI a AD s odporem
> sepnuteho kanalu par ohmu. Nebo to spinat mosfety, ty maji zlomky ohmu v
> sepnutem stavu i v SOT23.
> Dne 29.11.2015 v 12:17 Pavel Urbancik napsal(a):
>>
>> Zdravim konferu,
>>
>> V jedne aplikaci bych potreboval rozsirit pocet analogovych vstupu PLC
>> na kterych jsou pripojene teplomery s PT1000
>>
>> Uvnitr PLC ma vstup 1K pull down a 2,5V reference pro ty PT1000
>>
>> Co si myslite o prepinani vstupu pomocich 4051? 



Další informace o konferenci Hw-list