multiplexovani PT1000
balu na home
balu na home
Neděle Listopad 29 12:55:16 CET 2015
nie uplne dobre som pochopil ako sa snima odpor tych PT1000. Ako
odporovy delic PT1000 a toho pull down?
On 29/11/2015 12:37, Jaroslav Buchta wrote:
> Jsou podstatne lepsi spinace, hlavne je predpokladam potreba maly odpor
> v sepnutem stavu - kolega myslim nasel nejake TI a AD s odporem
> sepnuteho kanalu par ohmu. Nebo to spinat mosfety, ty maji zlomky ohmu v
> sepnutem stavu i v SOT23.
> Dne 29.11.2015 v 12:17 Pavel Urbancik napsal(a):
>>
>> Zdravim konferu,
>>
>> V jedne aplikaci bych potreboval rozsirit pocet analogovych vstupu PLC
>> na kterych jsou pripojene teplomery s PT1000
>>
>> Uvnitr PLC ma vstup 1K pull down a 2,5V reference pro ty PT1000
>>
>> Co si myslite o prepinani vstupu pomocich 4051?
>>
>> Pavel
>>
Další informace o konferenci Hw-list