multiplexovani PT1000

Jaroslav Buchta jaroslav.buchta na hascomp.cz
Neděle Listopad 29 12:37:29 CET 2015


Jsou podstatne lepsi spinace, hlavne je predpokladam potreba maly odpor 
v sepnutem stavu - kolega myslim nasel nejake TI a AD s odporem 
sepnuteho kanalu par ohmu. Nebo to spinat mosfety, ty maji zlomky ohmu v 
sepnutem stavu i v SOT23.
Dne 29.11.2015 v 12:17 Pavel Urbancik napsal(a):
>
> Zdravim konferu,
>
> V jedne aplikaci bych potreboval rozsirit pocet analogovych vstupu PLC 
> na kterych jsou pripojene teplomery s PT1000
>
> Uvnitr PLC ma vstup 1K pull down a 2,5V reference pro ty PT1000
>
> Co si myslite o prepinani vstupu pomocich 4051?
>
> Pavel
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20151129/5f21e419/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list