On Sun, 1 Feb 2015, jurp wrote:
> V krabici smi byt spojovan pouze 1 okruh.
> Muze tam byt i jiny, ale ten smi pouze prochazet neprerusenymi vodici.
> Aspon tolik co si pamatuji z prednasek ke zkouskam.
Kdyz mam petidratovy venecek - tri faze + PE + N - jak se pozna ze jde
o jeden okruh ? Ty tri faze prece nemusi byt ruzne a nemusi pak jit dal
na stejny vyvod. Nebo to znamena ze musi byt jistene stejnym jisticem ?
> Jinak v norme 33 2000-5.52 ed. 2, v clanku 521.8.3 se pise, ze v
> pripade vice okruhu v jedne rozvodne krabici, MUSI byt svorky oddeleny
> izolacnimi prepazkami.
To by mohlo splnit pospojovani pomoci wago svorek ne ? Tam je spojeni
izolovane narozdil od sroubku u venecku.