RS485 a UTP kabel
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Sobota Září 27 21:54:00 CEST 2014
2x2 draty data
1 drát +5V
1 drát +24V
2 dráty + stínění GND
Mám barák docela fest zadrátovaný (něco přes 70 datových zásuvek).
Mám to udělané v klasické Ethernetové topologii, tj. každá zásuvka
svedená do centrálního rozvaděče.
Ta data jsou tam 2x proto, aby se z té hvězdy dala udělat lineární sběrnice
(resp. několik lineárních sběrnic, mám to rozdělené do několika samostatných
větví).
Jinak twist má cca 10R/100m, takže ten úbytek není nijak dramatický.
Největší je na 24V když zaberou všechny topné odpory najednou.
Resp. kdyby zabraly. Mám to udělané tak, že naplno zabírají postupně, na
udržení už pak stačí cca 1W (naplno vezme vytápění každé hlavice cca 3W).
PL
*********************************
From: "Petr Tomasek" <tomasek na etf.cuni.cz>
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Saturday, September 27, 2014 9:18 PM
Subject: Re: RS485 a UTP kabel
| On Sat, Sep 27, 2014 at 08:46:05PM +0200, Petr Labaj wrote:
| > A proč nepoužít napájecí zem současně jako signálovou?
| > Mám taky podobně zadrátovaný barák. Ale po twistu (v mám případě FTP, mám
| > rád stínění) mám kromě dat a silového napájení 24V ještě napájení 5V.
| > Připadá mi totiž zbytečné strkat ke každému teploměru se spotřebou 0.3 mA
| > DC-DC měnič, nota bene když ten měnič ještě topí a zkresluje měření.
| > Těch 24V a měnič se používá jen pro místa v velkou spotřebou (např. kde je LCD
| > s podvícením) a pro silové napájení, např. pro topné odpory v termohlavicích.
| > Třeba i u těch termohlavic je CPU a teploměr napájený jen z 5V a spíná to
| > do topných odporů těch 24V.
| >
| > PL
|
| Dobrý večer,
| jakou teda máte přesně "konfiguraci" toho "twistu"?
| Předpokládám něco jako: 1 pár A/B, 1 pár 5V/GND, 1 pár 24V/GNG. Co 4. pár?
| Nebo máte těch 24V přes dva páry?
|
| Na kolik metrů Vám to chodí, není na těch 5V moc velký úbytek napětí?
|
| Díky!
|
| P.T.
|
| > *******************************
| >
| > From: "Petr Tomasek" <tomasek na etf.cuni.cz>
| > To: <hw-list na list.hw.cz>
| > Sent: Saturday, September 27, 2014 8:19 PM
| > Subject: RS485 a UTP kabel
| >
| >
| > |
| > | Zdravim!
| > |
| > | Kdyz uz jsme u toho, planuji udelat rodicum v byte mereni teploty a vlhkosti
| > | ve vsech mistnostech a zatim mi to vychazi tak, ze bych to delal nad RS485.
| > | V byte jsou natazeny UTP kabely (Cat 5e) pro pocitacovou sit a pritom jeden
| > | kabel je pripraveny pro RS-485 - je to udelano tak, ze (az na jednu-dve vyjimky)
| > | prochazi pres vsechny mistnosti. Ty vyjimky jsou takoveho charakteru,
| > | ze holt nekde bude muset byt "rozvetveni": bohuzel se tam uz kabel navic nevesel.
| > |
| > | Pres to UTP bych taky rad vedl napajeni k onem udelatku. Krome senzoru teploty/vlhkosti
| > | je mozne, ze na te sbernici bude jeste jedno nebo dve dalsi zarizeni (LED hodiny,
| > | mozna nejaky informacni display, ale ten asi spis udelam pres ethernet).
| > |
| > | Jinak jsou pozadavky/vlastnosti:
| > | • jeden master
| > | • napajeni je na jednom konci spolecne s masterem
| > | • celkova delka do 100m.
| > | • rychlost
| > | • vsechna zarizeni jsou napajena ze "sbernice", zadne dalsi uzemneni
| > | • rychlost komunikace - nejlip aspon 250kbaud
| > |
| > | Takze ted resim, jakou mit "konfiguraci" tech UTP kabelu. Zatim to vypada tak,
| > | ze 2 pary budou na RS-485 - tak aby slo udelat to rozvetveni (s tim, ze na jedne
| > | vetvi to pujde jednim parem tam a druhym zpet).
| > |
| > | Zbyle dva pary by mely padnout na napajeni a signalovou zem. Ted ovsem resim problem,
| > | ze vzhledem k prurezu dratu by nebylo uplne od veci, pouzit jeden par na VCC a druhy na GND.
| > | Pak by ale na signalovou zem nezbylo nic. (Napajeni planuju nekde v rozsahu 18-30V, podle toho,
| > | jaky step-down se mi podari najit).
| > |
| > | Takze otazka, co byste doporucili:
| > | - tahnout napajeni jen jednim parem a druhy rezervovat pro signalovou zem
| > | a na druhem konci sbernice mit pull-down linky B na signalovou zem
| > | - tahnout napajeni dvema pary a na druhem konci dat pull-down na GND z napajeni
| > | a pull-up na VCC
| > | - tahnout napajeni dvema pary a pull-down/pull-up dat pouze na strane mastera
| > | (pochopitelne planuji mit na obou koncich sbernice terminator 100~120ohm).
| > |
| > | Sam bych se priklanel k posledni variante, ale vsude se pise, ze je treba k RS-485
| > | tahnout signalovou zem.
| > |
| > | Diky
| > |
| > | Petr Tomasek
| >
| > _______________________________________________
| > HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
| > Hw-list na list.hw.cz
| > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
|
| --
| Petr Tomasek <http://www.etf.cuni.cz/~tomasek>
| Jabber: butrus na jabbim.cz
|
|
| _______________________________________________
| HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
| Hw-list na list.hw.cz
| http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
|
Další informace o konferenci Hw-list