RS485 a UTP kabel

Petr Tomasek tomasek na etf.cuni.cz
Sobota Září 27 21:18:01 CEST 2014


On Sat, Sep 27, 2014 at 08:46:05PM +0200, Petr Labaj wrote:
> A proč nepoužít napájecí zem současně jako signálovou?
> Mám taky podobně zadrátovaný barák. Ale po twistu (v mám případě FTP, mám
> rád stínění) mám kromě dat a silového napájení 24V ještě napájení 5V.
> Připadá mi totiž zbytečné strkat ke každému teploměru se spotřebou 0.3 mA
> DC-DC měnič, nota bene když ten měnič ještě topí a zkresluje měření.
> Těch 24V a měnič se používá jen pro místa v velkou spotřebou (např. kde je LCD
> s podvícením) a pro silové napájení, např. pro topné odpory v termohlavicích.
> Třeba i u těch termohlavic je CPU a teploměr napájený jen z 5V a spíná to
> do topných odporů těch 24V.
> 
> PL

Dobrý večer,
jakou teda máte přesně "konfiguraci" toho "twistu"?
Předpokládám něco jako: 1 pár A/B, 1 pár 5V/GND, 1 pár 24V/GNG. Co 4. pár?
Nebo máte těch 24V přes dva páry?

Na kolik metrů Vám to chodí, není na těch 5V moc velký úbytek napětí?

Díky!

P.T.

> *******************************
> 
> From: "Petr Tomasek" <tomasek at etf.cuni.cz>
> To: <hw-list at list.hw.cz>
> Sent: Saturday, September 27, 2014 8:19 PM
> Subject: RS485 a UTP kabel
> 
> 
> | 
> | Zdravim!
> | 
> | Kdyz uz jsme u toho, planuji udelat rodicum v byte mereni teploty a vlhkosti
> | ve vsech mistnostech a zatim mi to vychazi tak, ze bych to delal nad RS485.
> | V byte jsou natazeny UTP kabely (Cat 5e) pro pocitacovou sit a pritom jeden
> | kabel je pripraveny pro RS-485 - je to udelano tak, ze (az na jednu-dve vyjimky)
> | prochazi pres vsechny mistnosti. Ty vyjimky jsou takoveho charakteru,
> | ze holt nekde bude muset byt "rozvetveni": bohuzel se tam uz kabel navic nevesel.
> | 
> | Pres to UTP bych taky rad vedl napajeni k onem udelatku. Krome senzoru teploty/vlhkosti
> | je mozne, ze na te sbernici bude jeste jedno nebo dve dalsi zarizeni (LED hodiny,
> | mozna nejaky informacni display, ale ten asi spis udelam pres ethernet).
> | 
> | Jinak jsou pozadavky/vlastnosti:
> | • jeden master
> | • napajeni je na jednom konci spolecne s masterem
> | • celkova delka do 100m.
> | • rychlost
> | • vsechna zarizeni jsou napajena ze "sbernice", zadne dalsi uzemneni
> | • rychlost komunikace - nejlip aspon 250kbaud
> | 
> | Takze ted resim, jakou mit "konfiguraci" tech UTP kabelu. Zatim to vypada tak,
> | ze 2 pary budou na RS-485 - tak aby slo udelat to rozvetveni (s tim, ze na jedne
> | vetvi to pujde jednim parem tam a druhym zpet).
> | 
> | Zbyle dva pary by mely padnout na napajeni a signalovou zem. Ted ovsem resim problem,
> | ze vzhledem k prurezu dratu by nebylo uplne od veci, pouzit jeden par na VCC a druhy na GND.
> | Pak by ale na signalovou zem nezbylo nic. (Napajeni planuju nekde v rozsahu 18-30V, podle toho,
> | jaky step-down se mi podari najit).
> | 
> | Takze otazka, co byste doporucili:
> | - tahnout napajeni jen jednim parem a druhy rezervovat pro signalovou zem
> | a na druhem konci sbernice mit pull-down linky B na signalovou zem
> | - tahnout napajeni dvema pary a na druhem konci dat pull-down na GND z napajeni
> | a pull-up na VCC
> | - tahnout napajeni dvema pary a pull-down/pull-up dat pouze na strane mastera
> | (pochopitelne planuji mit na obou koncich sbernice terminator 100~120ohm).
> | 
> | Sam bych se priklanel k posledni variante, ale vsude se pise, ze je treba k RS-485
> | tahnout signalovou zem.
> | 
> | Diky 
> | 
> | Petr Tomasek
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list at list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

-- 
Petr Tomasek <http://www.etf.cuni.cz/~tomasek>
Jabber: butrus at jabbim.cz




Další informace o konferenci Hw-list