UPS vystup/vstup

Pavel Urbancik hw na itherm.cz
Středa Září 24 11:58:13 CEST 2014


Hmm, hledal jsem schema a nic nenasel. Toto je prvni alespon kousek
schemata, moc dekuju.

Dava to nadeji ze N prochazi UPS primo.

 

Nakonec jsi asi fakt vyzkousim vic rozdelat. Pripadne propisknout
vstup/vystup

 

Pavel

 

From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Pavel Kadecka
Sent: 24. září 2014 11:45
To: HW-news
Subject: Re: UPS vystup/vstup

 

Tady je nějaké schéma eaton 9130 (dole):


http://hardname.narod.ru/raznoe1.html



P.K.

 

Dne 24. září 2014 11:35 Pavel Kadečka <pavel.kadecka na gmail.com> napsal(a):

Coby, napíšou, že takové zapojení nedoporučují.

"high efficiency mode"

P.K.

 

Dne 24. září 2014 11:27 Pavel Urbancik <hw na itherm.cz> napsal(a):

Psal jsem primo do Eatonu, uvidim co napisou.


"Takovéto zapojení nemůžeme doporučit. Přicházíte tím o záruku a firma Eaton
neručí za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití UPS."

  

Taky je otazka jak je udelany ten bypass v takove UPS. Neni to totiz posano
jako primo bypass, ale jako high efficiency mode.

 

Tomu se říká marketing, "high efficiency mode" zní přece mnohem líp než
"bypass relay". Další možné názvy jsou "green", "eco" apod.

 

UPS jsem uz rozebiral abych doplnil regulaci otacek ventilator ale dostat se
na druhou stranu desky je uz o hodne slozitejsi.

 

Někdy stačí i jen propískat si DPS multimetrem.

P.K. 

 

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20140924/4208eb65/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list