Já jsem to tak kdysi udělal, byla to ale nějaká jednoduchá, levná UPS (od
APC).
IMHO je možné propojit N vstupu a N výstupu, protože v normálním režimu
jsou stejně propojené přes bypass (relé) a v režimu chodu na baterii je
výstup galvanicky oddělený od sítě.
Jenže co když je tam zrovna třeba nějaké měření proudu, které tím
propojením přemostíte? Bez rozborky UPS to nezjistíte.
Osobně bych raději odpojil N od těch světel, pokud to je možné.
P.K.
Dne 24. září 2014 10:32 Pavel Urbancik <hw na itherm.cz> napsal(a):
> Zdravim konferu,
>
> Jak jsem drive zde resil, poridil jsem vetsi UPS a chtel bych ji integrovat
> jako zalohu pro dum (svetla, topeni, rizeni)
>
> Pri promysleni planu jsem me ale nenapadla jedna vec. Jak to udelat s
> vystupem UPS a pripojenim/propojenim nulaku.
> Vsechna svetla konci kabelem v rozvadeci kde je ovladaji rele, toto je v
> pohode a jen podle stavu site se bude prepinat vstup techto rele na sit
> nebo
> UPS.
>
> Muzu ale propojit N vystupu UPS s N bezne site? Tzn. Muze mit ups projene N
> vstupu a vystupu?
>
> N od svetel prepojovat nechci, to uz bych radeji odpinal celou UPS od site
> pred prepojenim vystupu.
>
> Jedna se o UPS EATON 9130, dvojita konverze. (vetsinu casu ale stejne
> pojede
> v bypassu)
>
> Diky za rady
>
> Pavel
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20140924/616524a2/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list