Cim pripojit a jistit baterie k UPS

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Středa Září 17 20:13:34 CEST 2014


U DC stykačů (kontakty nějaká slitina Ag) jsem naměřil úbytek téměř 
nezávislý na proudu. Čím větší proud, tím vyšší teplota kontaktů a tím 
se zlepšuje jejich vodivost. V podstatě se ta teplota stabilizuje, jenže 
je ta teplota čím dál větší, až se to vyhřeje úplně a pak se dějí věci :-)

On 17.9.2014 18:35, Martin Persich wrote:
> Standardní jističe opravdu většina výrobců deklaruje i pro 
> stejnosměrné rozvody s omezeným napětím, ale je potřeba dávat pozor na 
> úbytek napětí na tomto jističi. Já jsem si to v prvním okamžiku 
> neuvědomil a jednou mě to dost ošklivě potrápilo. Měl jsem akumulátor 
> 12 V / 7 Ah, standardní dvoupólový jistič 2 x 4 A, pracovní proudy cca 
> 2 A a "snažil" jsem se z měřeného napětí na akumulátoru určovat jeho 
> zůstatkovou kapacitu. Naprosto bez šance ... úbytek na jističi se 
> měnil podle aktuálního odběru zařízení více než byla změna na vybíjecí 
> charakteristice olověního akumulátoru.
> Martin. persich na seznam.cz
>



Další informace o konferenci Hw-list