Standardní jističe opravdu většina výrobců deklaruje i pro stejnosměrné 
rozvody s omezeným napětím, ale je potřeba dávat pozor na úbytek napětí na 
tomto jističi. Já jsem si to v prvním okamžiku neuvědomil a jednou mě to 
dost ošklivě potrápilo. Měl jsem akumulátor 12 V / 7 Ah, standardní 
dvoupólový jistič 2 x 4 A, pracovní proudy cca 2 A a "snažil" jsem se z 
měřeného napětí na akumulátoru určovat jeho zůstatkovou kapacitu. Naprosto 
bez šance ... úbytek na jističi se měnil podle aktuálního odběru zařízení 
více než byla změna na vybíjecí charakteristice olověního akumulátoru.
Martin. persich na seznam.cz


----- Original Message ----- 
From: "Pavel Urbancik" <hw na itherm.cz>
To: "'HW-news'" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Wednesday, September 17, 2014 6:17 PM
Subject: RE: Cim pripojit a jistit baterie k UPS


Ano, pojistky jsou taky varianta, I v UPS je pojistka ne jistic.
Rikal jsem si ale ze ten jistic by zaroven slouzi na odpojovani.

Co kabel, bude stacit 6mm2? Nejen z duvodu proudu, ale I odporu.

Pavel


-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of DeeJay
Sent: 17. září 2014 17:31
To: 'HW-news'
Subject: RE: Cim pripojit a jistit baterie k UPS

Existují jističe pro SS obvody a nově OEZ Letohrad prodává řadu pojistkových
odpojovačů pro SS. Mrkněte na jejich stránky do katalogu pojistkové systémy
a pak taky jističe (modulové přistroje)  -já bych šel do těch pojistek -
levné a spolehlivé Konektory netuším - záleží jak často to chcete odpojovat,
dal bych tam řadové svorky na DIN lištu.

Jara

-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Petr Labaj
Sent: Wednesday, September 17, 2014 5:18 PM
To: HW-news
Subject: Re: Cim pripojit a jistit baterie k UPS

Když jsem kdysi dělal silový DC rozvod, tak jsem se o jističe taky zajímal.
Značkoví výrobci (Moeler atd.) mají v datasheetech info, že je běžný 230V
jistič možno použít na DC do 48V.
Tak jsem ho tam vrazil.

PL

***********************************

From: "Pavel Urbancik" <hw na itherm.cz>
To: <Hw-list na list.hw.cz>
Sent: Wednesday, September 17, 2014 4:58 PM
Subject: Cim pripojit a jistit baterie k UPS


Zdravim konferu,

Poradi prosim jaky kabel pouzit pro pripojeni externi baterie k UPS, 36V,
proud cca 30A. Delka kabelu cca 2-3m Rad bych dal i nejake jisteni, muze to
byt bezny jistic?

Zaroven jake konektory, propojeni zvolit?

Diky za rady

Pavel

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list





Další informace o konferenci Hw-list