praveze by nemala vzniknut nebezpecna situacia. Na povrchu zariadenia je 
sice pracovne napatie, ale porucha je izolovana tym izolacnym trafom. 
Takze sa prud v pripade dotyku neuzavrie.
b.




On 12/10/2014 18:38, Alexandra Svobodová wrote:
> Hezký večer,
>
>      tak to také myslím. Pokud mám zapojené trafo a chci jej takto
> používat, tak kolíky nechám prostě odpojené. Pokud je propojím a
> uzemním, vznikne mi síť IT se všemi jejími výhodami a nevýhodami. Pokud
> ale kolíky jen spojím, tak v případě první závady, typu průraz na
> kostru, vzniká smrtelně nebezpečná situace.
>
>      Jen mi je divné, že se toto zapojení objevilo v jistém renomovaném
> bulvárním plátku...
>
> Saša Svobodová
>
> Dne 12.10.2014 18:25, Pavel Troller napsal(a):
>> Zdravím,
>>
>>
>> Asi ano. Jsem šťastným majitelem velmi pěkného oddělovacího trafa
>> 220/220 cca
>> 5 kW, je to profi výrobek, má na sobě zásuvku, která vypadá skoro
>> obyčejně,
>> až na to, že tam, co má normální zásuvka kolík, tahle nemá NIC :-).
>> Prostě je
>> kulatá, ale dvouděrová, bezkolíkatá. Takové jsem kdysi vídal v
>> postsovětských
>> zemích, kde měli symetrickou izolovanou napájecí soustavu (jako u nás
>> kdysi
>> bývalo 120V). Tam taky žádné kolíky nebyly a tedy se mezi sebou nemohly
>> propojovat :-).
>
>> No pokud by se spojily a nikam se to nepřivedlo, tak ano. Pokud se
>> uzemní,
>> tak v případě poruchy (průraz jednoho vodiče na kostru) vlastně vznikne
>> ze symetrické soustavy nesymetrická, což anuluje účinek oddělovacího
>> trafa,
>> takže to je tedy asi taky špatně. Skutečně, nejlépe mi vychází kolíky
>> nezapojovat.
>>
>> Zdraví Pavel
>>
>