Izolační trafo a zásuvka
Alexandra Svobodová
hwnews na zirafoviny.cz
Neděle Říjen 12 18:38:45 CEST 2014
Hezký večer,
tak to také myslím. Pokud mám zapojené trafo a chci jej takto
používat, tak kolíky nechám prostě odpojené. Pokud je propojím a
uzemním, vznikne mi síť IT se všemi jejími výhodami a nevýhodami. Pokud
ale kolíky jen spojím, tak v případě první závady, typu průraz na
kostru, vzniká smrtelně nebezpečná situace.
Jen mi je divné, že se toto zapojení objevilo v jistém renomovaném
bulvárním plátku...
Saša Svobodová
Dne 12.10.2014 18:25, Pavel Troller napsal(a):
> Zdravím,
>
>
> Asi ano. Jsem šťastným majitelem velmi pěkného oddělovacího trafa 220/220 cca
> 5 kW, je to profi výrobek, má na sobě zásuvku, která vypadá skoro obyčejně,
> až na to, že tam, co má normální zásuvka kolík, tahle nemá NIC :-). Prostě je
> kulatá, ale dvouděrová, bezkolíkatá. Takové jsem kdysi vídal v postsovětských
> zemích, kde měli symetrickou izolovanou napájecí soustavu (jako u nás kdysi
> bývalo 120V). Tam taky žádné kolíky nebyly a tedy se mezi sebou nemohly
> propojovat :-).
> No pokud by se spojily a nikam se to nepřivedlo, tak ano. Pokud se uzemní,
> tak v případě poruchy (průraz jednoho vodiče na kostru) vlastně vznikne
> ze symetrické soustavy nesymetrická, což anuluje účinek oddělovacího trafa,
> takže to je tedy asi taky špatně. Skutečně, nejlépe mi vychází kolíky
> nezapojovat.
>
> Zdraví Pavel
>
Další informace o konferenci Hw-list