Norma říká tohle:
https://drive.google.com/file/d/0B2uS_smm7uKmYU1NS1J4UFp3MGs/view?usp=sharing
Dne 12.10.2014 18:25, Pavel Troller napsal(a):
> Zdravím,
>
>> Hezký večer,
>>
>> hlavou mi vrtá jeden problém. Sice si myslím, že odpověď znám, ale pro
>> jistotu se chci zeptat:
>>
>> Pokud je za izolační trafo zapojená normální zásuvka, tak její ochranný
>> kolík zůstane nezapojený. Ale co dělat, pokud je těch zásuvek více? Já se
>> domnívám, že se nemají zapojovat nikam a už vůbec ne jen mezi sebou. Pokud
>> již zapojit, tak na uzemnění.
> Asi ano. Jsem šťastným majitelem velmi pěkného oddělovacího trafa 220/220 cca
> 5 kW, je to profi výrobek, má na sobě zásuvku, která vypadá skoro obyčejně,
> až na to, že tam, co má normální zásuvka kolík, tahle nemá NIC :-). Prostě je
> kulatá, ale dvouděrová, bezkolíkatá. Takové jsem kdysi vídal v postsovětských
> zemích, kde měli symetrickou izolovanou napájecí soustavu (jako u nás kdysi
> bývalo 120V). Tam taky žádné kolíky nebyly a tedy se mezi sebou nemohly
> propojovat :-).
>
>> Mám pravdu a nebo se mýlím? Připadá mi totiž, že pokud se kolíky za
>> izolačním trafem mezi sebou spojí, představuje to značné riziko.
> No pokud by se spojily a nikam se to nepřivedlo, tak ano. Pokud se uzemní,
> tak v případě poruchy (průraz jednoho vodiče na kostru) vlastně vznikne
> ze symetrické soustavy nesymetrická, což anuluje účinek oddělovacího trafa,
> takže to je tedy asi taky špatně. Skutečně, nejlépe mi vychází kolíky
> nezapojovat.
>
> Zdraví Pavel
>