CEZ vymena elektromeru - pokracovani

Kuba Jan honza.kuba na gmail.com
Úterý Listopad 25 09:41:43 CET 2014


Jen ten rozvadec...

Dne 25.11.2014 9:26, Ondřej Tesař napsal(a):
> Pri takoveto vymene jistice za silnejsi se dela revize jen toho
> rozvadece, nebo i celeho rozvodu, co je za tim?
>
> Ondra
>
> Dne 24. listopadu 2014 22:43 Kuba Jan <honza.kuba na gmail.com> napsal(a):
>> Ja jsem nedavno absolvoval doma vymenu 16A za 25A jistic.
>> Oznamil jsem vymenu - odplombovani rozvadece a vymenu jsem provedl sam za
>> jistic, ktery predepsal CEZ . Pak jsem si nechal udelat revizi od
>> nezavisleho
>> cloveka a pote pozadal CEZ aby elektromernou skrin prisel nekdo zaplombovat.
>> Prisel takovej arogantni clovek , ktery snad od CEZu nebyl, ale pracoval pro
>> ne a ze neni oznaceni jistice, ke kteremu bytu patri a ze to nezaplombuje a
>> ze to musi byt oznacene.
>> Tak jsem vzal fixu a s usmevem napsal pod jistic prijmeni s tim ze je to
>> vyresene a muze to zaplombovat.  Tak pry ze zase  nejsou uzemnena dvirka
>> rozvadece, ze tam musi byt drat a ze to uz fixou asi nespravim.   Tak mu
>> rikam, ze na to mam platnou revizi a ze tam drat nikdy nebyl, on nato , ze
>> ho to nezajima, odesel.   Cast rozhovoru jsem si nahral na mobil (zvuk).
>> Po mesici prisel dopis, ze jsem nesplnil podminky zmeny jistice ve stanovene
>> lhute a ze pri zaplombovani rozvadece byly shledane zavady. Jake zavady  tam
>> popsano nebylo.
>> Tak jsem se dostavil s platnou revizi, nacez pani u prepazky  kdyz vyslechla
>> cast rozhovoru me poprosila, abych zavolal jinemu panovi co dela plomby a
>> dala  na nej cislo. A ze mi o mesic tu lhutu prodlouzi.  Ze ten co tam byl
>> je takovej divnej, ze ho zna a dela vsem problemy :-(
>> S tim novym to uz probelo uplne bez problemu, zadne pripominky, cvaknul
>> klestema a behem 2 minut zmizel.
>> Takze si myslim, ze je to zase o lidech.
>> Staci trefit toho spravneho, kteremu by ve vasem pripade misto v rozvadeci
>> stacilo a je vse by bylo vyreseno.
>> JaKub
>>
>>
>>
>> Dne 24.11.2014 20:04, Michal Gregor napsal(a):
>>
>>> Zdravim,
>>> causa CEZ pokracuje. Co se stalo? CEZ schvalil vymenu elektromer, nasledne
>>> firma provedla upravu jisticove skrine, revizni technik vse zkontrolova. Ale
>>> technik CEZu to odmitl zapojit pro nedostatek prostoru.
>>>
>>> Pisu to sem aby ostatni vedeli co je ceka a na co si dat pozor.
>>>
>>> Posledni jednani vypadalo nasledovne:
>>> 1) Setreni CEZ Distribuce zjistuje pouze volnou kapacitu v miste
>>> pripojeni. Jestli jsou na miste tri faze nebo zda maji v rozvadeci dostatek
>>> mista je v teto chvili nezajima. Pritom skrin je zaplombovana a nikdo krome
>>> CEZ pracovniku do ni nesmi.
>>>
>>> 3) Revizni technik odpovida za dodrzeni technickych podminek CEZu.
>>> Pripojku nesmi schvalit, pokud tomu tak neni. Opravdu tomu tak je?
>>>
>>> 4) Technici CEZu neposkytuji zadne konzultace, dokonce ani si je nelze
>>> oficielne objednat a zaplatit. Takze lidi co tomu vubec nerozumi, nebo si
>>> vyberou spatnou firmu maji smulu.
>>>
>>> 5) Vyjimky se neudeluji za zadnych okolnosti i kdyby se mela zbourat pulka
>>> baraku.
>>>
>>> Dost zvlastni pristup k zakaznikovi. V soucasne chvili probiha zadost o
>>> presun elektromeru do sklepa, tak snad tentokrat vse klapne.
>>>
>>> Michal Gregor
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list