CEZ vymena elektromeru - pokracovani
Michal Gregor
a2x1nptda8 na email.cz
Úterý Listopad 25 09:40:48 CET 2014
CEZ pozaduje jen revizi pripojneho vedeni a hlavniho rozvadece.
Michal Gregor
----- Original Message -----
From: "Ondřej Tesař" <ondrej.tesar na gmail.com>
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Tuesday, November 25, 2014 9:26 AM
Subject: Re: CEZ vymena elektromeru - pokracovani
Pri takoveto vymene jistice za silnejsi se dela revize jen toho
rozvadece, nebo i celeho rozvodu, co je za tim?
Ondra
Dne 24. listopadu 2014 22:43 Kuba Jan <honza.kuba na gmail.com> napsal(a):
>
> Ja jsem nedavno absolvoval doma vymenu 16A za 25A jistic.
> Oznamil jsem vymenu - odplombovani rozvadece a vymenu jsem provedl sam za
> jistic, ktery predepsal CEZ . Pak jsem si nechal udelat revizi od
> nezavisleho
> cloveka a pote pozadal CEZ aby elektromernou skrin prisel nekdo
> zaplombovat.
> Prisel takovej arogantni clovek , ktery snad od CEZu nebyl, ale pracoval
> pro
> ne a ze neni oznaceni jistice, ke kteremu bytu patri a ze to nezaplombuje
> a
> ze to musi byt oznacene.
> Tak jsem vzal fixu a s usmevem napsal pod jistic prijmeni s tim ze je to
> vyresene a muze to zaplombovat. Tak pry ze zase nejsou uzemnena dvirka
> rozvadece, ze tam musi byt drat a ze to uz fixou asi nespravim. Tak mu
> rikam, ze na to mam platnou revizi a ze tam drat nikdy nebyl, on nato , ze
> ho to nezajima, odesel. Cast rozhovoru jsem si nahral na mobil (zvuk).
> Po mesici prisel dopis, ze jsem nesplnil podminky zmeny jistice ve
> stanovene
> lhute a ze pri zaplombovani rozvadece byly shledane zavady. Jake zavady
> tam
> popsano nebylo.
> Tak jsem se dostavil s platnou revizi, nacez pani u prepazky kdyz
> vyslechla
> cast rozhovoru me poprosila, abych zavolal jinemu panovi co dela plomby a
> dala na nej cislo. A ze mi o mesic tu lhutu prodlouzi. Ze ten co tam byl
> je takovej divnej, ze ho zna a dela vsem problemy :-(
> S tim novym to uz probelo uplne bez problemu, zadne pripominky, cvaknul
> klestema a behem 2 minut zmizel.
> Takze si myslim, ze je to zase o lidech.
> Staci trefit toho spravneho, kteremu by ve vasem pripade misto v rozvadeci
> stacilo a je vse by bylo vyreseno.
> JaKub
>
>
>
> Dne 24.11.2014 20:04, Michal Gregor napsal(a):
>
>> Zdravim,
>> causa CEZ pokracuje. Co se stalo? CEZ schvalil vymenu elektromer,
>> nasledne
>> firma provedla upravu jisticove skrine, revizni technik vse zkontrolova.
>> Ale
>> technik CEZu to odmitl zapojit pro nedostatek prostoru.
>>
>> Pisu to sem aby ostatni vedeli co je ceka a na co si dat pozor.
>>
>> Posledni jednani vypadalo nasledovne:
>> 1) Setreni CEZ Distribuce zjistuje pouze volnou kapacitu v miste
>> pripojeni. Jestli jsou na miste tri faze nebo zda maji v rozvadeci
>> dostatek
>> mista je v teto chvili nezajima. Pritom skrin je zaplombovana a nikdo
>> krome
>> CEZ pracovniku do ni nesmi.
>>
>> 3) Revizni technik odpovida za dodrzeni technickych podminek CEZu.
>> Pripojku nesmi schvalit, pokud tomu tak neni. Opravdu tomu tak je?
>>
>> 4) Technici CEZu neposkytuji zadne konzultace, dokonce ani si je nelze
>> oficielne objednat a zaplatit. Takze lidi co tomu vubec nerozumi, nebo si
>> vyberou spatnou firmu maji smulu.
>>
>> 5) Vyjimky se neudeluji za zadnych okolnosti i kdyby se mela zbourat
>> pulka
>> baraku.
>>
>> Dost zvlastni pristup k zakaznikovi. V soucasne chvili probiha zadost o
>> presun elektromeru do sklepa, tak snad tentokrat vse klapne.
>>
>> Michal Gregor
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list