Re: UPS značky ERA a EXA z GM ( :-) )

Petr Labaj labaj na volny.cz
Pondělí Červen 2 19:13:04 CEST 2014


No u toho RS232 bych rekl, ze by se to klidne mohlo dat pasivne
rozbocit na vic mist. Mozna zapojit jenom drat Tx z UPS (tj. Rx na PC),
jedno z tech PC by to mel zapojene komplet (Tx i Rx).

Jinak zkusenost z praxe s UPS: nejvic se osvedcilo zadne vypinani
nezapojovat, nechat to jet, dokud baterky staci. Kdyz byvalo zapojene
shazovani PC, tak se to casto ukoncilo predcasne, pritom UPS by
jinak ustala cely vypadek elektriny.
Pokud se to necha jet a nakonec to spadne na vypnuti baterek, tak
se celkem nic moc nestane. Dneska se snad uz vsude pouzivaji
zurnalove filesystemy, ktere nejaky obasny vypadek nerozhodi.
A pokud je to stroj s obsluhou, tak je stejne nejlepsi to nechat vypnout
tu obsluhu. A pokud je bez obsluhy, tak se da predpokladat, ze
bez elektriky tam nikdo nic zapisovat nebude (pokud to teda neni nejaky
server na pateri Internetu), takze vsechny cache jsou zapsane na disk.

PL

********************************

From: "Martin Hanek" <martin.hanek na centrum.cz>
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Monday, June 02, 2014 5:47 PM
Subject: Re: UPS značky ERA a EXA z GM ( :-) )


Asi má oba porty, web výrobce:
http://www.tecnoware.com/SOHO/Pc-Workstation/UPS-LINE-INTERACTIVE/UPS-ERA-LCD/UPS-ERA-LCD-1.5_152.html

V manuálu píšou, strana 10 dole:
The UPS is factory-equipped with RS232 and USB Communication Interfaces. 
On the UPS rear side there are the
connectors of the Interfaces.
Only one of the RS232/USB communications can be activated at one time.