Proudový chránič a kapacita?
Pikulik
picom na volny.cz
Neděle Leden 19 21:42:05 CET 2014
Proudový chránič nereaguje na zkrat mezi L a N.
Hlídá rozdíl proudů ve vodičích L a N, když překročí nastavenou mez
(např. 30mA) tak vypne. Problém může způsobovat svod nebo velká kapacita
vůči zemi (PE). Stroje s velkými filtračními kondenzátory (frekvenční
měniče)se připojují přes speciální chránič.
L.P.
Dne 19.1.2014 21:21, Petr Tomasek napsal(a):
>
> Dobrý den,
>
> může se stát, že by „zabral“ proudový chránič tím, že
> někde v zařízení zůstal náboj (nabitý kondenzátor, nebo něco tak)
> a připojení do sítě by způsobilo, že projde krátký
> proudový impulz, který stačí chránič rozpojit?
>
> Anebo to funguje vždy tak, že je zkrat mezi fází / nebo nulákem
> a PE (případně nějakým jiným uzemněním)?
>
> Mám teď problém s jedním proudovým jističem, který se chová
> dosti duchařsky, tak bych rád věděl, v čem může být problém,
> než zavolám elektrikráře...
>
> P.T.
>
Další informace o konferenci Hw-list