OT Jen silnoproudo perlicka

Miroslav Mraz mraz na seznam.cz
Středa Únor 19 22:31:17 CET 2014


Ono to nějak tak udělané bylo, že ani ty ovládací relátka nemohly
sepnout současně. Už je to dlouho, tak si to přesně nepamatuju, ale
kolega to dost důkladně testoval, protože byl starší a tudíž se víc bál
průšvihu. Pamatuji si jen, že mu to dalo dost práce i když to bylo dost
prosté. Možná máte pravdu a to vzájemné blokování vlastních stykačů tam
bylo jen pro parádu nebo klidnější svědomí, nicméně princip zůstává
stejný.

Mrazík

Aleš Novák píše v St 19. 02. 2014 v 22:08 +0100:
> Vzájemné blokování rozpínacími kontakty nepomůže, když se objeví
> napětí pro oba stykače současně. Ty rozběhnuté kotvy prostě do zkratu
> dojedou setrvačností. Při výměně řízení technologie se nám to stávalo.
> A suverénnímu programátorovi to říct nestačí, musí se dotáhnout k těm
> stykačům aby to viděl. Pomůže až blokování rozpínacími kontakty
> relátek co ovládají ty stykače.
> 
> Aleš
> 




Další informace o konferenci Hw-list