Re: Stará zařízení a nové normy
Pavel Kadečka
pavel.kadecka na gmail.com
Úterý Únor 18 10:37:25 CET 2014
Dne 18. února 2014 10:11 zu1234 <zu1234 na seznam.cz> napsal(a):
> Ale to, že si někdo dá drátek do pojistky znamená jen to, že pojistka nemá
> zaručené uvedené parametry.
>
> Klidně může jistit na menší proud.
>
Že si někdo přepálenou pojistku opraví pomocí drátku, znamená většinou to,
že pak jistí na vyšší proud, pokud vůbec.
> Dále: proč by na porcelán potřeboval elektrikářskou izolační pásku?
> Porcelán není vodič pod napětím.
>
Mluvím o tomhle, správně se tomu říká "pojistková hlavice":
http://www.gme.cz/img/cache/800x600/829/096/k-dii-25a-obrazek-1.jpg
Pokud se to rozpadá na kusy a drží to pohromadě jen díky lepící pásce na
knížky, tak to nepovažuju zrovna za dvakrát bezpečné.
Dávají se do toho tyhle pojistky:
http://www.gme.cz/img/cache/800x600/633/379/pojistkova-vlozka-diii-dz-50a-bila-eti-diii-dz-50a-bila-obrazek-1.jpg
P.K.
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20140218/0c3a9544/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list