Pojistny ventil k bojleru 6 bar 3/4 - kde dnes v Praze sehnat?

Vladimír newlad na centrum.cz
Středa Prosinec 31 10:37:58 CET 2014


No pokud tomu rozumím, tak to máte umístěné pod odpadem, a musíte tu 
odpadní vodu čerpat nahoru do kanálu. Pro bojler vidím jediné rozumné 
řešení - použít malou expanzní nádobu, pak nebude z bojleru téci žádná 
voda, a pojistný ventil jen jako bezpečnostní, ten by zafungoval pouze v 
případě nefunkční exp. nádoby, popř. jiné havárie. Tedy nejlépe nikdy.
Ale pro překlenutí těchto pár dnů platí, co jsem již napsal.

Vladimír

------ Původní zpráva ------
Od: "Pavel Kadečka" <pavel.kadecka na gmail.com>
Komu: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Odesláno: 31.12.2014 10:08:29
Předmět: Re: Pojistny ventil k bojleru 6 bar 3/4 - kde dnes v Praze 
sehnat?

>No vypadá to, že se potkaly dvě závady. Je tam čerpadlo pro odtok 
>kondenzátu z kotle a je do něj přivedený i výstup z toho ventilu. To 
>čerpadlo bylo dost lajdácky namontované na stěně, takže nebylo 
>vodorovně, ale bylo trochu nakloněné. Taky ta trubka z pojistného 
>ventilu tam byla svededená tak, že když bylo vody moc, tak netekla 
>jenom do vstupu čerpadla, ale valila se částečně vrchem (odrážela se). 
>Zřejmě tam ta voda unikala dlouho, ale protože jí bylo málo, nikdo si 
>toho nevšiml nebo tu mokrou podlahu nepovažoval za problém (sklepy jsou 
>holt vlhké). Voda z toho čerpadla kapala, protože není úplně těsné a 
>asi ani není potřeba, aby bylo, protože tu trošku kondenzátu prostě 
>odčerpá. Ten spodek tvoří nádržku, na kterou je přišroubovaný vrchní 
>kryt. Spárou mezí spodkem a vrškem krytu to pak prosakovalo.
>
>Včera jsme vynosili vodu ze sklepa a zavřeli vodu do bojleru (přívod) a 
>mysleli si, že tím je problém dočasně vyřešen, no dneska je tam voda 
>zas, i když ne tolik. Čerpadlo jsem podložil cihlou, takže už je cca 
>vodorovně (ještě si vezmu vodováhu a půjdu to srovnat líp, ale asi to 
>není potřeba).
>
>P.K.
>
>Dne 31. prosince 2014 9:34 Vladimír <newlad na centrum.cz> napsal(a):
>>Kde seženete dnes v Praze právě tento ventil nevím. Ale v takovém 
>>havarijním případě bych zvolil i havarijní řešení. Tento ventil má 
>>integrovanou zpětnou klapku a při natápění bojleru přes něho odtéká 
>>expandovaná voda, protože díky ZK nemá jinou možnost. Pokud chcete mít 
>>klidné spaní, můžete ho nahradit T kusem, do kterého našroubujete 
>>jakýkoliv pojistný ventil na 6 bar. Obyčejný topenářský koupíte 
>>prakticky kdekoliv. Zpětná klapka tam být nemusí. Neprimitivnější  - 
>>NOUZOVÉ - řešení je, nahradit ho kouskem trubky, nebo koupit nátrubek 
>>a vsuvku, což bude na délku téměř stejné. Voda pak expanduje do řádu a 
>>vše funguje. Co tam NESMÍ být, je ZPĚTNÁ KLAPKA!!! Voda MUSÍ mít 
>>možnost někam expandovat.  Samozřejmě je dobré to dát to co nejdříve 
>>do pořádku se správným ventilem.
>>Jen na okraj poznámka - správné připojení té odpadní hadičky je přes 
>>přerušený odpad, aby byla možná okamžitá vizuální kontrola odtékající 
>>vody. Takhle teče do kanálu každý třetí bojler a nikdo o tom neví.
>>
>>Vladimír
>>
>>------ Původní zpráva ------
>>Od: "Pavel Kadečka" <pavel.kadecka na gmail.com>
>>Komu: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
>>Odesláno: 31.12.2014 7:30:00
>>Předmět: Pojistny ventil k bojleru 6 bar 3/4 - kde dnes v Praze 
>>sehnat?
>>
>>>Přátelé,
>>>
>>>kde v Praze během dneška sehnat pojistný ventil 6 bar 3/4 k bojleru?
>>>
>>>http://www.topenilevne.cz/pojistny-ventil-k-bojleru-3-4-6-bar-p6924/
>>>
>>>Jeho závada byla příčinou asi tak 3cm vody ve sklepě, přišli jsme na 
>>>to tak, že topení v bytě netopilo - kotle byly bez energie, protože 
>>>byly napájené z prodlužky, která byla pod vodou a shodilo to chránič.
>>>
>>>Takže jsme bez teplé vody, pan opravář ventil nesehnal, ale říkal, že 
>>>určitě v pátek ho koupí a vymění, jenže to je za tři ny, tak ho 
>>>zkusím sehnat sám.
>>>
>>>Předem díky.
>>>
>>>P.K.
>>
>>_______________________________________________
>>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>Hw-list na list.hw.cz
>>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20141231/fba29910/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list