podruzny elektromer

Jaroslav Buchta jaroslav.buchta na hascomp.cz
Pondělí Prosinec 15 12:25:08 CET 2014


To by mohl byt problem, ale par elmeru co jsem namatkou prohlizel melo v 
navodu ze N nemusi byt pruchozi, ze je galvanicky propojen a meri teda 
evidentne proud ve fazi...
Taky by mohla vadit spotreba, u toho 3f pisou vlastni spotrebu 2W, jak 
to maji ty 1f nevim ale IMHO to bude podobne a tedy 3x...


Dne 15. 12. 2014 12:12, Robert Vida napsal(a):
> Ak ten 1F elektromer bude merať prúd fázovým vodičom tak by to mohlo 
> sedieť. Ale ak meria prúd v N-kovom vodiči a  Vy zapojíte N svorky 
> elektromerov paralelne  tak to môže merať zle.
>
> Robot
>
> 2014-12-15 11:30 GMT+01:00 Jaroslav Buchta <jaroslav.buchta na hascomp.cz 
> <mailto:jaroslav.buchta na hascomp.cz>>:
>
>     Nenapada me jediny duvod, proc by soucet cinneho prikonu  v
>     jednotlivych fazich nemel dat celkovy cinny prikon.
>
>     Dne 15. 12. 2014 11:26, Petr Labaj napsal(a):
>>     Docela mě mrzí, že to vlákno skončilo doporučením na malý 3f
>>     elektroměr
>>     a ne tím, že by někdo se znalostí problematiky těchto měřáků
>>     fundovaně
>>     napsal, jestli ta naměřená suma 1f odběrů sedí s naměřeným 3f
>>     odběrem.
>>     Řešil jsem dřív stejnou otázku, ptal jsem se na veletrhu i dodavatelů
>>     elektroměrů, ale jednoznačnou odpověď mi nikdo neuměl dát.
>>     Obchodnická logika by asi řekla, že by to mělo sedět. Ale jestli
>>     to platí
>>     i technicky v případě použití 3f spotřebičů si nejsem jistý.
>>     Ty 1f měřáky mají totiž mimo jiné výhodu ve větší rozlišovačce,
>>     mívají
>>     většinou 1000 pulzů/kWh, kdežto 3f měřáky mívají 800 pulzů/kWh.
>>     No a samozřejmě mají výhodu v rozlišitelnosti, kde se odběr koná.
>>     PL
>>     ******************************
>>     Zdravim...
>>
>>     riesim novu elektriku doma a chcel by som dat do rozvadzaca digitalny
>>     elektromer. V dome mame 3fazovy hlavny elektromer. Co som videl v
>>     esopoch, tak 3fazove su siroke az 7 modulov a to tam uz nezmestim.
>>     1fazove su len na jeden modul, to by mi zobralo len 3 miesta.
>>
>>     Teraz otazka. Ked spocitam spotreby na jednotlivyvh fazach, tak
>>     dostanem
>>     to iste ako na 3fazovom elektromeri?
>>     --
>>     iko
>>
>>
>>     _______________________________________________
>>     HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz  <http://www.HW.cz>
>>     Hw-list na list.hw.cz  <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>>     http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
>     ------------------------------------------------------------------------
>     <http://www.avast.com/> 	
>
>     This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
>     www.avast.com <http://www.avast.com/>
>
>
>
>     _______________________________________________
>     HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>     http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



---