kalkulator vedeni

DeeJay deejay na email.cz
Čtvrtek Prosinec 11 14:27:04 CET 2014


Hm, vím o případu, kdy byla společná trafostanice pro železniční vlečku a
vesnici u elektrifikované trati, dokázala rozežrat potrubí v domech tak, až
vylézalo ze zdí ... 
Na vině prý byla nějaká propojovací tlumivka mezi kolejí vlečky a tratí -
ale nevím tomu hlavu patu.

Jara


From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Vláďa Anděl
Sent: Thursday, December 11, 2014 1:32 PM
To: konfera
Subject: kalkulator vedeni

pokud by někdo věděl - nemohu se dopátrat nějakého fungujícího kalkulátoru
homogenního vedení, který by počítal dobře při zadání vysokého útlumu.
Snažím se dopátrat, co se děje v zemi, kde je uložené potrubí s průměrem
např. 10 cm a jde souběžně s tramvajovými kolejemi ve vzdálenosti 10m. Z
kolejí se do potrubí zavádí proud, který potrubí udržuje na záporném
potenciálu a tím ho chrání proti korozi - kompenzuje vliv bludných proudů. 

Ten zaváděný proud je pulzně modulovaný na 300 Hz. Otázka je, jaký bude
útlum tohoto vedení, kde je dominantní sériová indukčnost cca 2mH/km a
svodový odpor potrubí proti zemi např. 1 Ohm/km. Kapacita tam asi není
podstatná.  

poznámka - co jsou to bludné proudy.
Koleje mají nějaký odpor, prochází jimi trakční proud a vzniká tam úbytek.
Tramvajové koleje jsou natolik propojené se zemí že obvykle až 20% trakčního
proudu jde okolní zemí a to pak podle polarity buď způsobuje korozi všeho,
co je v okolí v zemi, nebo to naopak proti korozi chrání.

Anděl



Další informace o konferenci Hw-list