kalkulator vedeni

Daniel Valuch balu na k-net.fr
Čtvrtek Prosinec 11 13:56:21 CET 2014


Vysoko stratove vedenia sa analyticky pocitaju velmi tazko z coho 
vypliva aj odpozorovany fakt ze sa nemozete dopatrat kalkulatora :-)
Vo vasom pripade bude najjednoduchsie si stiahnut nejaky zdarma 2D 
simulator (onahda bola k dispozicii studenska verzia Maxwell 2D) a 
nechat to vypocitat numericky. Vas pripad (extrapolovany na nekonecnu 
dlzku) je presne typ ulohy pre takyto 2D kod.
b.


On 11/12/2014 13:32, Vláďa Anděl wrote:
> pokud by někdo věděl - nemohu se dopátrat nějakého fungujícího 
> kalkulátoru homogenního vedení, který by počítal dobře při zadání 
> vysokého útlumu. Snažím se dopátrat, co se děje v zemi, kde je uložené 
> potrubí s průměrem např. 10 cm a jde souběžně s tramvajovými kolejemi 
> ve vzdálenosti 10m. Z kolejí se do potrubí zavádí proud, který potrubí 
> udržuje na záporném potenciálu a tím ho chrání proti korozi - 
> kompenzuje vliv bludných proudů.
>
> Ten zaváděný proud je pulzně modulovaný na 300 Hz. Otázka je, jaký 
> bude útlum tohoto vedení, kde je dominantní sériová indukčnost cca 
> 2mH/km a svodový odpor potrubí proti zemi např. 1 Ohm/km. Kapacita tam 
> asi není podstatná.
>
> poznámka - co jsou to bludné proudy.
> Koleje mají nějaký odpor, prochází jimi trakční proud a vzniká tam 
> úbytek. Tramvajové koleje jsou natolik propojené se zemí že obvykle až 
> 20% trakčního proudu jde okolní zemí a to pak podle polarity buď 
> způsobuje korozi všeho, co je v okolí v zemi, nebo to naopak proti 
> korozi chrání.
>
> Anděl

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20141211/0e8e8f35/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list