Zálohovaný zdroj 12V/15A pro trvalý provoz

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Pondělí Září 23 16:31:25 CEST 2013


Tak tohle je snad normální, ne? Když jsem se ještě na průmce učil 
telefonní ústřednu P51, říkali nám že z dvoubateriového provozu se 
postupně přechází na jednobateriový. Ty dvě baterie se původně 
přepínaly, jedna se nabíjela a z druhé se jelo. Výhoda byla snad jen že 
zdroj do telefonu nevrčel, nevýhod spousta. Najednou zjistili, že trvale 
dobíjená baterka déle vydrží :-) Nevýhoda paralelního provozu je snad 
jen v tom, že když při výpadku energie vybijete baterku totálně, chvíli 
pak na ní napětí postupně roste a něčemu by to mohlo vadit. Tohle je 
jediný důvod, proč omezit dobíjecí proud. Řešil jsem to tak, že baterie 
se dobíjela přes odpor a zpátky to šlo přes diodu. Napětí zdroje pak 
musíte stabilizovat podle doporučeného udržovacího napětí baterie. U 
otevřených NiCd to není moc kritické, u olova je dobré zavádět i 
teplotní kompenzaci. Hermetické NiCd jsou pro tento režim nepoužitelné! 
Pokud nechcete (nemůžete) regulovat celý zdroj podle baterky, omezíte 
dobíjecí proud klidně i lineárním stabilizátorem. Ztráta na něm bude 
pouze po výpadku, jinak prakticky nulová. Pokud zabráníte ztrátě napětí 
baterky, propojte všechno paralelně a máte klid.
Anděl

On 23.9.2013 14:40, Alexandra Svobodová wrote:
> Hezké odpoledne,
>
>     zabezpečovací zařízení železnic používá takový trik a to, že 
> zařízení je trvale napájené z baterií a ty jsou zároveň nabíjené. 
> Takže je všechno vlastně zapojené paralelně: zdroj, baterie i napájené 
> zařízení. Výhodou je, že není potřeba žádné přepínání. Prostě při 
> vypnutí sítě se jede dál na baterie a zařízení to ani nepozná (tedy 
> pozná to odpadem hlídacího relé sítě) a tak nehrozí žádné 
> nepředloženosti.
>
>     Další výhoda je, že dobíječe mohou být dimenzované jen na 
> jmenovitý proud zařízení, plus rezerva na dobíjení, a případné špičky 
> v odběru pokryje baterie.
>
>     Vlastně mne nenapadá žádná nevýhoda tohoto uspořádání. Neříkám, že 
> není, ale nenapadá mne. Snad jen jedna a to, že je potřeba mít baterie 
> určené pro tento režim práce, ale to snad není nevýhoda.
>
>     Saša Svobodová
>
> Dne 23.9.2013 13:41 Jan Půhoný napsal/a:
>> Zdravím konferenci,
>>
>> pro zálohování dvou serverů a pár drobností kolem (místo zdroje mají
>> servery PICOPSU měnič - napájení 12V) potřebuji nějaký zdroj 12V 15A se
>> zálohováním přes Pb aku (2 x 40Ah paralelně).
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>



Další informace o konferenci Hw-list