Zálohovaný zdroj 12V/15A pro trvalý provoz
Vláďa Anděl
vaelektronik na vaelektronik.cz
Pondělí Září 23 16:31:25 CEST 2013
Tak tohle je snad normální, ne? Když jsem se ještě na průmce učil
telefonní ústřednu P51, říkali nám že z dvoubateriového provozu se
postupně přechází na jednobateriový. Ty dvě baterie se původně
přepínaly, jedna se nabíjela a z druhé se jelo. Výhoda byla snad jen že
zdroj do telefonu nevrčel, nevýhod spousta. Najednou zjistili, že trvale
dobíjená baterka déle vydrží :-) Nevýhoda paralelního provozu je snad
jen v tom, že když při výpadku energie vybijete baterku totálně, chvíli
pak na ní napětí postupně roste a něčemu by to mohlo vadit. Tohle je
jediný důvod, proč omezit dobíjecí proud. Řešil jsem to tak, že baterie
se dobíjela přes odpor a zpátky to šlo přes diodu. Napětí zdroje pak
musíte stabilizovat podle doporučeného udržovacího napětí baterie. U
otevřených NiCd to není moc kritické, u olova je dobré zavádět i
teplotní kompenzaci. Hermetické NiCd jsou pro tento režim nepoužitelné!
Pokud nechcete (nemůžete) regulovat celý zdroj podle baterky, omezíte
dobíjecí proud klidně i lineárním stabilizátorem. Ztráta na něm bude
pouze po výpadku, jinak prakticky nulová. Pokud zabráníte ztrátě napětí
baterky, propojte všechno paralelně a máte klid.
Anděl
On 23.9.2013 14:40, Alexandra Svobodová wrote:
> Hezké odpoledne,
>
> zabezpečovací zařízení železnic používá takový trik a to, že
> zařízení je trvale napájené z baterií a ty jsou zároveň nabíjené.
> Takže je všechno vlastně zapojené paralelně: zdroj, baterie i napájené
> zařízení. Výhodou je, že není potřeba žádné přepínání. Prostě při
> vypnutí sítě se jede dál na baterie a zařízení to ani nepozná (tedy
> pozná to odpadem hlídacího relé sítě) a tak nehrozí žádné
> nepředloženosti.
>
> Další výhoda je, že dobíječe mohou být dimenzované jen na
> jmenovitý proud zařízení, plus rezerva na dobíjení, a případné špičky
> v odběru pokryje baterie.
>
> Vlastně mne nenapadá žádná nevýhoda tohoto uspořádání. Neříkám, že
> není, ale nenapadá mne. Snad jen jedna a to, že je potřeba mít baterie
> určené pro tento režim práce, ale to snad není nevýhoda.
>
> Saša Svobodová
>
> Dne 23.9.2013 13:41 Jan Půhoný napsal/a:
>> Zdravím konferenci,
>>
>> pro zálohování dvou serverů a pár drobností kolem (místo zdroje mají
>> servery PICOPSU měnič - napájení 12V) potřebuji nějaký zdroj 12V 15A se
>> zálohováním přes Pb aku (2 x 40Ah paralelně).
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list