dieselagregát s autostartem - doplnění UPS?
Kuba Jan
honza.kuba na gmail.com
Pátek Říjen 11 21:47:57 CEST 2013
Ano, tady je nejspis zakopany pes. Ta UPS se povesi na sit a nasedne si
na ni. Jenomze pak se tomu predhodi ta sit z agregatu a je zle.
Zacina to delat zverstva , osobne si myslim, ze je ptoblem s tou AVR
regulaci u agregatu. Pokud je pred tim obycejna 10 let stara 2kW Honda
je to hodne a funguje to jak ma.
Takze idealni te cele nahradit nejakym hotovym soustrojim , nebo
doporucit nekoho, kdo to vyrabi na klic, aby to udelal vcetne zaruky
treba prodlouzene.
> Kdyz penize nejsou problem tak se da vetsina problemu vyresit ;-) Nejaka
> jednofazova UPS od Eatonu - napr 9155 - o vhodnem vykonu. Tyhle UPS umi
> bezet v modu "efficient" coz znamena ze jedou v bypasu ale maji zapnuty
> menic naprazdno nasynchronizovany na sit a kdyz je problem tak jen
> prepnou
> z bypasu na menic. Sice to neni bez vypadku ale zato to nezere moc
> elektriky ztratami ve dvojite konverzi. Ale jestli to zvladne i vyssi
> vykon na bypass nez nominalni to netusim - to by chtelo konzultaci
> s vyrobcem.