dieselagregát s autostartem - doplnění UPS?
Petr Simek
psimek na jcu.cz
Pátek Říjen 11 21:03:45 CEST 2013
On Fri, 11 Oct 2013, Kuba Jan wrote:
> Takže se tam nejspíš bude muset dát UPS, která by ale měla v režimu "bypas"
> tedy když normálně síť funguje zvládnout
> veškerý odběr domu.
Co je to veskery odber domu ? A jak se zajisti ze kdyz vypadne proud
tak se odber nad povolenou mez ihned odpoji ?
> Nemá někdo nějaký nápad?
> Chvátá to a peníze nejsou problém :-)
Kdyz penize nejsou problem tak se da vetsina problemu vyresit ;-) Nejaka
jednofazova UPS od Eatonu - napr 9155 - o vhodnem vykonu. Tyhle UPS umi
bezet v modu "efficient" coz znamena ze jedou v bypasu ale maji zapnuty
menic naprazdno nasynchronizovany na sit a kdyz je problem tak jen prepnou
z bypasu na menic. Sice to neni bez vypadku ale zato to nezere moc
elektriky ztratami ve dvojite konverzi. Ale jestli to zvladne i vyssi
vykon na bypass nez nominalni to netusim - to by chtelo konzultaci
s vyrobcem.
> Musí to být spolehlivé, není myslitelné, že to nějak bude zlobit....
No klicove asi bude jak vyresit ten problem mezi veskerym odberem domu
a odberem pri vypadku. Jinak nez rozdelenim elektroinstalace to asi
nepujde.
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*