len pre moju informaciu... 1.5mm^2 sa isti 16A a 2.5mm^2 25A isticom?
Mal som pocit ze to bolo o kategoriu menej. Ci nie?



On Nov/2/2013 10:22, Draček Fráček wrote:
> Za citelnost se omlouvam, psal jsem to po etapach, pritom rozebiral
> jistice a telefonoval.
> Pokud prirovnam soustavu k klasicke domovni tak to bylo dokonce takto
> - zkatovany vyvod s zarovkovou objimkou
> - cca 10m 1,5mm2 měd
> - 1x16A  jistic na svetla, jistic ani nerozepl
> - 3x25A jistic uvnitř bytu, ktery opet nerozepl, oba ve stejnem rozvaděci
> - cca 5m nevim, nedelam si iluze asi 2,5mm2 měd k chodbovému rozvaděči
> - 3x35A jistič za elektomerem, u ktereho prohořel krajní jistic
> - 1x25A hlavni jistič za jinym elektormerem do ktereho jistic prohorel
> a to tak, ze ho uvitr spekl, asi jina faze ale nezkoumal jsem to
> - k hlavnimu domovnimu jistici 3x65A  je odhadem 20m asi 16mm2.
> Zkrat nastal na stredovem mosaznem plisku v zarovkeve objimce,
> optimalizovany smejd EU smejd, plisek mosaz silna jak papir, odhadem,
> pokud hodne, 0,3mm velikost 4x3mm, po zkratu je plisek ocouzen,ale
> neutavil se pouze v miste preskoku jistkry je nataveny roh.
> V realu jde o kancelare ale to snad neni dulezite.
> Pochopim vse,ale nepochopim jak  muze jistic prohoret do sousedniho
> jistice, sakra dyt mohl byt rozepnuty a na rozpojenem okruhu za jinym
> elektormerem mohl nekto zrovna neco kutit na vedeni.
>
>
>
>
>
>
>
> 02.11.13, Pavel Troller <patrol na sinus.cz>:
>> Zdravím,
>>    no nevím, ale pochopil-li jsem správně ne zcela ideálně čitelný text,
>> hlavní jistič (ten 3x65A) neodešel ani po opakovaném nahození, ale odešlo
>> cosi za ním. Takže pojistky by asi na věci nic nezměnily.
>>    Co udivuje mne, je, že se navzájem propálily 2 jističe do sebe. Tipuji
>> to na selhání toho 3x35A tím způsobem, že se v něm vytvořil oblouk. Ten
>> v mžiku propálil onu díru do dalšího jističe a rozšířil se do něj (asi
>> tedy byly oba na různých fázích). Takže pak oba jističe prohořely způsobem
>> níže popsaným.
>>    Tento děj ale musel určitou dobu trvat. Proč nevylétl ten hlavní (3x65A)
>> dostatečně rychle ? Vypadá to, že až do toho rozšíření výboje mezi jističi
>> jím netekl dostatečný proud - tomu by odpovídalo, že ten mezi vlastním
>> zkratem (který tam tedy asi zůstal i po odpojení zkoušečky) a tím vybuchlým
>> ani nevyletěl. Zřejmě proud oblouku v tom vadném jističi nebyl dostatečný.
>>    Každopádně bych to nechal řádně znovu prověřit a všechny jističe bych
>> rozhodně otestoval, zda skutečně vydrží zkrat.
>>    Zdraví Pavel
>>
>>> Sice nejsem silnoproudař, ale jen mě tak napadlo - nebyla překročená
>>> zkratová odolnost těch jističů? Pokud je to kousek od trafa a přívod silný
>>>
>>> jak ruka, asi měly být na přívodu pojistky. Nožovky mají zkratovou
>>> odolnost
>>> 120KA, jističe o řád míň. Projektant asi něco trochu podělal.
>>>
>>> Anděl
>>>
>>> On 1.11.2013 17:38, Draček Fráček wrote:
>>>> Delali jsme dnes neco v nove zrekonstruovanem objektu v kterem byla mimo
>>>>
>>>> jiné i zcela nova elektroinstalace. Rozvadece plne jisticu a chranicu,
>>>> většinou znacky Hager.
>>>> Vse cca 8meiscu po revizi.
>>>> Potrebovali jsme se pripojit na draty které, aby volne necouhaly ze zdi,
>>>>
>>>> byly opatreny objímkou pro svetlo. Kolega ve snaze presvedcit se zda je
>>>> protomen "proud"sahl zkouseckou to objímky. V objimce vsak byl uvolnen
>>>> kontakt a naledoval mensi zablesk + tma.
>>>> Po nadávkách jsme nasli  jistic 16A pro dany okruh byl OK, tak jsme nasli
>>>>
>>>> hlavni 3x35A vse opet OK, tak jsme nasli hlavni 3x 65A jistič a znovu
>>>> nahodili ten,  nasledoval mensi vybuch a jistic opet spadl.
>>>> Zkatim to,po cca 3 hodinách byl problem lokalizovan, odesel jeden jistic
>>>> v
>>>> 3x35A a to tak ze proslehla faze mezi timto krajnim jisticem v této
>>>> trojci
>>>> a sousednim 1x25A a to tak ze se mezi nimi propálila dira a vnitrek 1x25A
>>>>
>>>> B se spekl do koule . Podotykam, ze jistic mezi zkratem a vypalenym
>>>> jisticem dokonce ani nespadli a jistic 1x25 s tim nasim zkratovsnym nemel
>>>>
>>>> vůbec nic spolecneho a byl na zcela jinem rozvodu, jen byl v rozvadeci
>>>> vedle.
>>>> Neslo o zadny extra zkrat, kolega jen setrel saze ze zkoušečky.
>>>> Tok to je cel jen mi to prislo zajimave., protože takove jsitice jsou
>>>> zprominutim na h....
>>>> Martin
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>


Další informace o konferenci Hw-list