Kam kraci kvalita a neb bezpečnost nadevse?

Draček Fráček dracek.fracek na gmail.com
Pátek Listopad 1 17:38:55 CET 2013


Delali jsme dnes neco v nove zrekonstruovanem objektu v kterem byla mimo
jiné i zcela nova elektroinstalace. Rozvadece plne jisticu a chranicu,
většinou znacky Hager.
Vse cca 8meiscu po revizi.
Potrebovali jsme se pripojit na draty které, aby volne necouhaly ze zdi,
byly opatreny objímkou pro svetlo. Kolega ve snaze presvedcit se zda je
protomen "proud"sahl zkouseckou to objímky. V objimce vsak byl uvolnen
kontakt a naledoval mensi zablesk + tma.
Po nadávkách jsme nasli  jistic 16A pro dany okruh byl OK, tak jsme
nasli hlavni 3x35A vse opet OK, tak jsme nasli hlavni 3x 65A jistič a znovu
nahodili ten,  nasledoval mensi vybuch a jistic opet spadl.
Zkatim to,po cca 3 hodinách byl problem lokalizovan, odesel jeden jistic v
3x35A a to tak ze proslehla faze mezi timto krajnim jisticem v této trojci
a sousednim 1x25A a to tak ze se mezi nimi propálila dira a vnitrek 1x25A B
se spekl do koule . Podotykam, ze jistic mezi zkratem a vypalenym jisticem
dokonce ani nespadli a jistic 1x25 s tim nasim zkratovsnym  nemel vůbec nic
spolecneho a byl na zcela jinem rozvodu, jen byl v rozvadeci vedle.
Neslo o zadny extra zkrat, kolega jen setrel saze ze zkoušečky.
Tok to je cel jen mi to prislo zajimave., protože takove jsitice jsou
zprominutim na h....
Martin
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20131101/8960eee0/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list