<div dir="ltr"><div>Delali jsme dnes neco v nove zrekonstruovanem objektu v kterem byla mimo jiné i zcela nova elektroinstalace. Rozvadece plne jisticu a chranicu, většinou znacky Hager.</div><div>Vse cca 8meiscu po revizi.</div>
<div>Potrebovali jsme se pripojit na draty které, aby volne necouhaly ze zdi, byly opatreny objímkou pro svetlo. Kolega ve snaze presvedcit se zda je protomen &quot;proud&quot;sahl zkouseckou to objímky. V objimce vsak byl uvolnen kontakt a naledoval mensi zablesk + tma.</div>
<div>Po nadávkách jsme nasli  jistic 16A pro dany okruh byl OK, tak jsme nasli hlavni 3x35A vse opet OK, tak jsme nasli hlavni 3x 65A jistič a znovu nahodili ten,  nasledoval mensi vybuch a jistic opet spadl.</div><div>Zkatim to,po cca 3 hodinách byl problem lokalizovan, odesel jeden jistic v 3x35A a to tak ze proslehla faze mezi timto krajnim jisticem v této trojci a sousednim 1x25A a to tak ze se mezi nimi propálila dira a vnitrek 1x25A B se spekl do koule . Podotykam, ze jistic mezi zkratem a vypalenym jisticem dokonce ani nespadli a jistic 1x25 s tim nasim zkratovsnym  nemel vůbec nic spolecneho a byl na zcela jinem rozvodu, jen byl v rozvadeci vedle.</div>
<div>Neslo o zadny extra zkrat, kolega jen setrel saze ze zkoušečky.</div><div>Tok to je cel jen mi to prislo zajimave., protože takove jsitice jsou zprominutim na h....</div><div>Martin</div><div> </div><div> </div><div>