Pokud se napájecí napětí pro PT a Rref shoduje s Uref převodníku, je velmi 
potlačena (navíc pak ani nezáleží na stabilitě Uref).

U malých napětí tam spíš může vstupovat offset OZ, takže se musí s ohledem k 
tomu vybírat. Ale v téhle aplikaci je to asi jedno. A když na tom jó zálaží, 
tak mám radši AD s více bity, diferenciálními vstupy pro Ux i Uref, takže v 
obvodu stačí přesný Rref a PT, případně ještě s nějakýma R na posun konců od 
hranice napájení, na jejichž hodnotě ale už moc nezáleží.

PH

From: "Roman Vostřel" <vostrel na lit.cz>
> Jak řešíte teplotní závislost převodníku?
>
> Dne 5.5.2013 11:09, Jaroslav Buchta napsal(a):
>> Vyhoda PTxxx je v tom, ze by mely mit presny prubeh odporu a tak
>> celkem staci prevodnik  kalibrovat odporovou dekadou.  Teda aspon u
>> cidel standardni kvality.
>>
>> Dne 5. 5. 2013 10:38, Miroslav Draxal napsal(a):
>>> Díky, pokud nenajdu ještě něco jiného, tak to použiji, jenom nevím,
>>> kde a jak seberu tu teplotu 500°C pro kalibraci, nebo stačí
>>> potenciometrem nastavit 4,18V v soft. Nekalibrovat, že je to 500°C a
>>> hotovo?
>>>
>>> *On Behalf Of *Milan Kratochvíl
>>> Doufám, že ta 3k příloha není moc.
>>> Výstup jsem přímo posílal do procesoru a napětí bylo od 0,41V do
>>> 4,18V pro 0°C-500°C. Teplotu nejsnáze spočtete vztahem t=ad*x+y kdy x
>>> a y musíte spočíst nejsnáze ze dvou hodnot (rovnic) při 0=(ad pro
>>> 0,41V)*x+y a při 500=(ad pro 4,18)*x+y . Jak jsem psal, není to
>>> lineární a přesnost se dle toho mění. Měl jsem to na regulaci kotle
>>> kde nezáleželo na přesnosti, ale na zda přidat nebo ubrat a tak bylo
>>> jedno jakou přesnost to má. Vše to bylo na bastl desce a tak k tomu
>>> víc nemám. 